大家好!我们单位有一台5KW的自来水供水泵,现想有一个7.5KW变频器控制,如果用压力变送器直接接到变频器。中间不用PID控制器是否可以进行恒压控制。变频器是富士G11S。如果可以的话,变频器要怎么设置?
大家好!我们单位有一台5KW的自来水供水泵,现想有一个7.5KW变频器控制,如果用压力变送器直接接到变频器。中间不用PID控制器是否可以进行恒压控制。变频器是富士G11S。如果可以的话,变频器要怎么设置?
2楼
g11s有内置PID功能
将变送器(一般为4-20ma)电流信号串入电流模拟量输入端,作为实际压力,并设定为反馈.
用键盘或电位器来设定压力恒定值(也是目标值),其大小和变送器的量程有关,键盘的数据比如从0-50HZ,或电位器0%-100%对应着变送器的最大量程。
变送器量程为1.0MPA ,如果想设定0.4mpa目标值
如果用键盘输入:0.4/1.0*50=20
如果用电位器:旋转到20%之处
然后要注意打开PID功能,参数可以先用默认值试试,再根据情况修改
[
本帖最后由 yangfan19992001 于 2009-4-8 23:46 编辑 ]
回复
3楼
上楼说的很好,不过注意变频器内有个反馈系数(就是变送器传过来的值先乘以这个系数后,才得到的反馈值)
回复
4楼
2楼说的对,但你有钱买变送器,没钱买控制盒。用远传压力表就行,便宜/
回复
5楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
支持2楼
回复
8楼
用键盘怎么设?设定哪个参数?0.4/10*50=20?
回复
9楼
频率给定方式选择“键盘”
0.4/10*50=20这个少个小数点,应该是0.4/1.0*50=20
回复
10楼
非常感谢你们
我现在很需要你门发表的东西
让我收益非浅
我永远支持你门非常感谢你们
我现在很需要你门发表的东西
让我收益非浅
我永远支持你门
回复
11楼
支持2楼的说法,变频器恒压供水用穗风的比较好设置。可以直接设置压力单位,比较好懂
回复