系统运行方式问题
hopezoo
hopezoo Lv.2
2009年02月06日 14:46:21
只看楼主

在两台变压器带两段母线的配电系统中,最大运行方式与最小运行方式分别是怎么情况的?看了一堆资料都搞糊涂了。每台带一段分列运行最大还是单台带两段最大?母线的短路阻抗=变压器阻抗+线路阻抗+系统阻抗;这个公式正确不?

在两台变压器带两段母线的配电系统中,最大运行方式与最小运行方式分别是怎么情况的?看了一堆资料都搞糊涂了。
每台带一段分列运行最大还是单台带两段最大?
母线的短路阻抗=变压器阻抗+线路阻抗+系统阻抗;这个公式正确不?
免费打赏
winkie
2009年02月06日 15:38:14
2楼
单台带两段最大,但是你的正常运行方式是两段母线分列运行,所以应该只考虑单台变压器带单母线的最大运行条件.
公式正确,变压器参数查铭牌,线路查表,系统咨询供电局.
回复
hopezoo
2009年02月06日 16:12:41
3楼
:handshake 3Q
回复
lingxuct
2009年02月07日 09:02:38
4楼
二台变压器分段运行,不能并列时,只有电源系统改变运行方式,才有最大运行方式和最小运行方式,因为,单台变压器的阻抗是不变的。
单台变压器带全部负荷,但阻抗还是没变。只有二台变压器并列才是阻抗最小,是最大运行方式(在不考虑电源侧运行方式问题)。
回复
hopezoo
2009年02月09日 15:52:08
5楼
两位都说得很好。是我没有变压器的运行条件没搞清楚,我看的那个算例是不考虑变压器并列运行的。
至于计算公式我说的那个好像只是估算公式,在计算最大短路阻抗时误差较小,但是在计算最小短路阻抗时误差相对比较大。
回复

相关推荐

APP内打开