请教各位前辈, 我在手册上看见的空调或者加热盘管,供水温度为40~60度都可以,但是我看见我们通常设计热水都用60度,现在我用了一套热泵机组,冬天最高出水温度为40度,这是可以用于空调加热盘管及风机盘管的热媒吗?我总觉得40度有点悬啊。

请教各位前辈,
我在手册上看见的空调或者加热盘管,供水温度为40~60度都可以,但是我看见我们通常设计热水都用60度,现在我用了一套热泵机组,冬天最高出水温度为40度,这是可以用于空调加热盘管及风机盘管的热媒吗?我总觉得40度有点悬啊。
免费打赏
imkfk-8
2009年02月05日 17:14:24
2楼
40度是比较困难点,一般45度是比较常见的
你是哪个地方的?
回复
bj5945
2009年02月05日 21:52:38
3楼
没办法,只能加大未端风机盘管了:time: :time:
回复
vf_19s
2009年02月06日 09:20:46
4楼
3#的,什么叫没办法?你这样是不是有点不负责任啊?加大了末端盘管你觉得就能解决这个问题了么?可笑。
空气源热泵的标准制热工况出水是45度的(室外干球温度7度工况),如果连满载运行连45度都达不到,说明外气温度已经相当低,此时冷量衰减不可忽视,同时还要考虑机组化霜。由此引起制热效率大大下降,我想此时首先需要重新考虑的使用锅炉和热泵的经济性问题。

[ 本帖最后由 vf_19s 于 2009-2-6 09:21 编辑 ]
回复
gdm198400
2009年02月06日 09:34:26
5楼
我是上海的,关键是我考虑到热泵比较经济,也不用再去重新买一套锅炉。但是中央空调加热段45度热水能满足加热要求吗?我是上海的,请各位前辈解答一下。
回复
bj5945
2009年02月06日 10:44:10
6楼
什么不负责?楼主就碰到了这种烂机器,出水温度如果就是能达到40度,如果楼主又不想换机器,为了满足要求,加大未端有什么问题吗!
热泵标准制热工况下出水温度是45度,为了满足制热要求,有些时候对有些房间的未端就得加大。
还有上锅炉就一定是经济的吗???
回复
zlienfon
2009年02月08日 12:38:33
7楼
换热器的高温端温度低限值可不加以限制,基于两点:一、巨大的水动力能耗能够合理解决。2、换热器经过详细较核后能够满足要求。
回复
haibyu
2009年02月09日 03:34:07
8楼
什么不负责?楼主就碰到了这种烂机器,出水温度如果就是能达到40度,如果楼主又不想换机器,为了满足要求,加大未端有什么问题吗!
热泵标准制热工况下出水温度是45度,为了满足制热要求,有些时候对有些房间的未端就得加大。
还有上锅炉就一定是经济的吗???
加一点电辅助就好了,毕竟还是好天多