刚刚开始学习设计,板式楼梯梯段和平台以及平台梁的配筋刚刚学会,但是楼梯设计中为什么没有梯柱大小及配筋的计算方法呢?有点迷茫,还请高手们指教

刚刚开始学习设计,板式楼梯梯段和平台以及平台梁的配筋刚刚学会,但是楼梯设计中为什么没有梯柱大小及配筋的计算方法呢?有点迷茫,还请高手们指教
免费打赏
youlan.zn
2009年02月05日 15:56:12
2楼
等待中~~:D
回复
lunhui211
2009年02月13日 22:55:29
3楼
一般是按照经验取值,呵呵。做多了就知道了。
回复
kaikai820619
2009年02月16日 09:26:31
4楼
自己手算,计算出柱受荷面上的荷载就能算了
回复
youlan.zn
2009年02月21日 15:36:27
5楼
呵呵,谢谢了,就是和其他柱子一样用pkpm,对吗
回复
andrew403
2009年02月21日 17:28:40
6楼
我们都是手算 多了就直接估计了
一般没有用pkpm 当然特殊的另当别论了
回复
dushilantu
2009年02月21日 17:32:54
7楼
“一般是按照经验取值”?
08年5月份前我也是这样做。可最近抗震规范改了,楼梯必须在整体计算中考虑。因为较多梯柱在地震中断裂而切断了逃生通道。
请教高手,高层梯柱的水平地震力该如何计算?
回复
xiaohuanggong
2009年02月21日 20:03:23
8楼
梯柱在建模时不输入的
回复
dushilantu
2009年02月21日 21:00:02
9楼
8楼的不知道就不要乱说,看看最新的《建筑抗震设计规范局部修订》吧

建筑抗震设计规范局部修订

前言
汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下,没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。说明我国在1976年唐山地震后,建设部做出房屋从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。
根据建设部落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》的要求,依据地震局修编的灾区地震动参数的第1号修改单,相应变更了灾区的设防烈度,并拟增加部分条文的修订,合计改动28~29条,其内容统计如下:
1. 灾区设防烈度变更,涉及四川、陕西、甘肃,共3条。
2. 材料性能按产品标准修改,2条,其中有强制性条文1条。
3. 强制性条文15条。原有条文的文字调整6条,主要涉及设防分类和建筑方案设计;删去关于隔震、减震适用范围限制的规定1条;新增涉及结构构件基本要求、预制装配式楼盖、山区场地、非结构构件、楼梯间、专门的施工要求8条。
4. 其他修改8~9条,涉及坡地、单跨框架、土木石民居构造措施,以及楼梯参与整体计算等。
本报批稿中,下划线为修改的内容,黑体字为强制性条文。

3.6.6 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求:
1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。
2 计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准的规定,并应阐明其特殊处理的内容和依据。
3 复杂结构进行多遇地震作用下的内力和变形分析时,应采用不少于两个的不同力学模型,并对其计算结果进行分析比较。
4 所有计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。
[修订说明]
本次修订,考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。
回复
huangtianzuo
2009年02月26日 10:57:40
10楼
8楼也不能算乱说,本来的确是不输入的,不过规范改了,在模型里把楼梯部分的荷载加上就行了吧,楼梯还是单独做
回复
youlan.zn
2009年03月04日 11:17:13
11楼
楼梯是单独做,但是梯柱为什么不用放在整体的模型中呢?有点不明白,还请指点