北方冬季采用热回收新风机组满足新风温度条件吗?
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2009年02月05日 13:50:01
来自于中央空调
只看楼主

请问:在北方沈阳冬季空调计算温度为-22度,如果采用热回收新风机组(无加热装置),能满足温度要求吗?热回收新风机组有带加热盘管的吗?2.或者为了即满足温度要求,又满足排风要求,采用新风机组(有加热装置),和独立的排风系统。

请问:在北方沈阳冬季空调计算温度为-22度,如果采用热回收新风机组(无加热装置),能满足温度要求吗?
热回收新风机组有带加热盘管的吗?
2.或者为了即满足温度要求,又满足排风要求,采用新风机组(有加热装置),和独立的排风系统。
免费打赏
mjh20272
2009年06月01日 15:21:08
2楼
满足什么温度要求?达到室内温度?这不可能。新风只是预处理,减小室内机负荷。
回复

相关推荐

APP内打开