求教!因不知金卤灯的具体数据。
gzyoyoyao
gzyoyoyao Lv.2
2009年02月05日 12:17:18
来自于照明工程
只看楼主

采用飞利浦250W金卤灯,厂房面积56m*98m,要求平均照度350~500lx,安装高度在4~5.5m,请问安装密度在多少×多少才能满足要求!已知飞利浦的250W光通量在18000lm,4500k的色温。

采用飞利浦250W金卤灯,厂房面积56m*98m,要求平均照度350~500lx,安装高度在4~5.5m,请问安装密度在多少×多少才能满足要求!已知飞利浦的250W光通量在18000lm,4500k的色温。
免费打赏
ykyk439
2009年02月05日 12:44:09
2楼
我也想知道这个这么计算的。
不过实际操作的话我听人家是用的照度计测试的,另外和灯具也有关系,不仅仅是看灯泡的参数。
回复
gzyoyoyao
2009年02月05日 12:54:25
3楼
这个有软件和公式计算的,问题是我不知道灯具的参数,打去厂家也不肯提供。所以才来请教。
回复
lv1986lyl
2009年02月05日 16:04:55
4楼
布400灯左右吧,可以为15X25布
回复
gzyoyoyao
2009年02月09日 12:40:51
5楼
没这么夸张吧?你怎么计算的,我大概估算也就250盏以内,按5米左右的直径平均分布!
回复
cmf19811220
2009年02月09日 20:10:24
6楼
250~350盏,不过我知道的飞利浦250W金卤灯的光通量是19000啊
回复
cmf19811220
2009年02月09日 20:11:56
7楼
还有,那么低的层高用那么大功率的灯具会产生眩光。建议你用100W的灯或175W的(灯具带隔栅)
回复

相关推荐

APP内打开