各位麻烦一下,变频器输出端装电流互感器测电机运行电流,如果电机在50赫兹以下频率运行时,互感器测到的电流准不准,为什么呢。(我知道可以看变频器上的电流值)
各位麻烦一下,变频器输出端装电流互感器测电机运行电流,如果电机在50赫兹以下频率运行时,互感器测到的电流准不准,为什么呢。(我知道可以看变频器上的电流值)
2楼
不准。普通互感器是用于工频50HZ的,变频器输出侧是用直流电源逆变后,模拟正弦交流电调制出来的,因此使用普通电流互感器误差很大。
回复
3楼
变频器输出线上装电流互感器是说说而已,没人会这样做(比一般人聪明的人除外)。
变频器本身有测量功能,有电流显示,而且还有4~20mA输出端子,只有电源侧输入电流需要装电流互感器测量(它本来就是工频)。
回复
4楼
同意3楼说法,要测电机运行电流把电流互感器装在变频器输入端之上即可。
回复
5楼
我公司有台风机,是变频器和软启动器同时安装的,通过刀开关切换,在变频器发生故障时通入软启动器启动,在分电源前侧安装电流互感器,通过电流变送器变送的电流在DCS上显示,偏差很大,大家知道什么原因嘛?
回复
6楼
“通过电流变送器变送的电流在DCS上显示,偏差很大,大家知道什么原因”?
1、电流互感器本身偏差大
2、电流变送器偏差大
3、电流变送器设置不准
4、DCS系统参数设置不准
5、显示仪表(非数字式)偏差大
回复
7楼
也不对,把4~20mA的电流表接到变频器的电流输出端就可以了。
回复