关于电费计量问题
baixiujuantsh
2005年04月14日 10:18:09
只看楼主

同志们,我有个问题想请教一下,就是我想计量三个单相大负荷的用电设备的电费,需要每一个用电设备都要有各自相应的读数,而这三个用电设备为一个总空开控制,请问,我怎样可以计量出他们的电费?必须用三块单相电表吗?我用一块三相电表是否可行?

同志们,我有个问题想请教一下,就是我想计量三个单相大负荷的用电设备的电费,需要每一个用电设备都要有各自相应的读数,而这三个用电设备为一个总空开控制,请问,我怎样可以计量出他们的电费?必须用三块单相电表吗?我用一块三相电表是否可行?
免费打赏
jiu
2005年04月14日 11:12:09
2楼
"计量三个单相大负荷的用电设备的电费,需要每一个用电设备都要有各自相应的读数,""必须用三块单相电表"."用一块三相电表是"不“可行”的。
回复
songjk0703
2005年04月16日 02:52:57
3楼
三台设备如果功率、负荷一样,同开同关,就可以装一块三相电表。总电费均摊。
回复
wyhwdf
2005年04月23日 12:52:36
4楼
hehe
回复
mmhwe
2005年04月28日 16:35:49
5楼
三表单计
回复

相关推荐