电缆穿管管径
ygyang12
ygyang12 Lv.3
2005年04月14日 10:16:42
只看楼主

电缆穿保护管管管径如何确定?

电缆穿保护管管管径如何确定?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月14日 10:26:57
2楼
40%的充满率。
可直接查《92DQ1》。
回复
ygyang12
2005年04月14日 10:34:06
3楼
如何计算啊?
回复
baixiujuantsh
2005年04月14日 10:43:41
4楼
可以查手册
回复
ygyang12
2005年04月14日 10:47:06
5楼
手册 上没啊?
回复
qj_78
2005年04月14日 11:30:22
6楼
可以查电缆厂家手册,查出电缆外径,再乘系数
回复
ygyang12
2005年04月14日 11:45:04
7楼
系数多少?
回复
fgs123
2005年04月14日 13:39:47
8楼
按照规范进行一下简单的计算就可以了!如果麻烦的话
一般在1.5~2倍的系数
回复
ygyang12
2005年04月15日 08:32:00
9楼
我换算了一下系数不对,偏小
回复
songhb2008
2007年07月26日 17:20:51
10楼
各位,能给算一下吗?
例如,185平方的电缆,穿线管应该是多大?
谢谢!
回复
xuejishu
2007年08月10日 11:54:45
11楼
不管什么型号的电缆,凡是需要穿管敷设的情况,选保护管应根据电缆外径选择,电缆外径电力工程材料手册或厂家样品手册都能查到,然后根据保护管内经不宜小于电缆外径1.5倍原则选择电缆保护管。