讨论洁净室系统内的设计思路和节能方法,其中包含1. 设备的选型(冷冻机组、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空调机组);2. 各设备的控制;3. 自动控制的设计思路及控制方法;4. 水量的合理的计算和分配;5. 系统划分原则;6. 排风系统的控制;7. 工艺设备开口的处理方式;8. 各车间压力差的控制;9. 二次回风的合理运用;10. 变频器的运用;Liyouyu2003@163.com

讨论洁净室系统内的设计思路和节能方法,其中包含
1. 设备的选型(冷冻机组、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空调机组);
2. 各设备的控制;
3. 自动控制的设计思路及控制方法;
4. 水量的合理的计算和分配;
5. 系统划分原则;
6. 排风系统的控制;
7. 工艺设备开口的处理方式;
8. 各车间压力差的控制;
9. 二次回风的合理运用;
10. 变频器的运用;

Liyouyu2003@163.com
免费打赏
xyzjm12
2005年04月22日 09:48:05
12楼
呵呵,楼主,你怎么把资料放到这里来了,这样可不容易被大家发现哦
回复
alpha_cheung
2005年04月22日 12:16:53
13楼

PLC电脑主机挂掉也不会有问题,这种系统计算运行也是在下面的板卡和CPU运行。电脑主机只是在必要的时候进行控制以及正常情况下的观察显示。
回复
crj1314520
2005年04月22日 19:47:27
14楼
相对的而言,有新工艺出现,,,但能达到使用要求的 价格上可能还是一个蛮难过的坎,,
回复
jswgq-55
2005年04月23日 11:10:30
15楼
偶看设计方面的资料蛮多,施工方面的太少,哪位有施工方面的组织设计给大伙共享。先谢了!
回复
wwwabcd
2005年04月23日 19:16:22
16楼
想要控制成本你还是想一想控制好空调的过滤器比较好,那是一笔不小的开销啊!
回复
zht2004
2005年04月25日 20:21:33
17楼
减少设计富裕风量,控制换气次数,减小总系统风量

加强过程控制,保证系统严密、减少尘埃在风道内壁

定期清洗更换粗、中效,给高效个好环境!

变频值班风机的设计配置

余热的再利用,比如在寒冷地区,冬季把干燥室的大量热排风经过处理,送到舒适系统给门厅单独供热风!

把某些岗位的除尘、排风考虑用亚高效处理后转化为回风,减少能源消耗!

密闭门的强制要求,控制好门缝的漏风,保证压差,减小损耗
回复
zht2004
2005年04月25日 20:22:33
18楼
同时设备选型时优先推荐那些功率小,全效率高的产品
回复
qiwanming1227211
2005年04月26日 12:04:14
19楼
无内容!
回复
jswgq-55
2005年04月26日 14:26:08
20楼
主要有:厂房的位置选择;工厂平面布置;工艺平面布置;平面立面布置。降低冷热负荷。降低送风量和降低系统阻力等。
回复
jian2194
2005年04月26日 15:10:47
21楼


温度偏低 可能是 你的新风是处理到露点送风? 新风负荷就完全消除室内的 余热(还要多)
湿度偏高 加热到 正常的温度 也显示湿度偏高?
你在什么地方?