讨论洁净室系统内的设计思路和节能方法,其中包含1. 设备的选型(冷冻机组、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空调机组);2. 各设备的控制;3. 自动控制的设计思路及控制方法;4. 水量的合理的计算和分配;5. 系统划分原则;6. 排风系统的控制;7. 工艺设备开口的处理方式;8. 各车间压力差的控制;9. 二次回风的合理运用;10. 变频器的运用;Liyouyu2003@163.com

讨论洁净室系统内的设计思路和节能方法,其中包含
1. 设备的选型(冷冻机组、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空调机组);
2. 各设备的控制;
3. 自动控制的设计思路及控制方法;
4. 水量的合理的计算和分配;
5. 系统划分原则;
6. 排风系统的控制;
7. 工艺设备开口的处理方式;
8. 各车间压力差的控制;
9. 二次回风的合理运用;
10. 变频器的运用;

Liyouyu2003@163.com
免费打赏
wjzhang_031
2005年04月14日 19:49:56
2楼
这个讨论起来范围可就大了

你所说的每一条都单独设一个主题还可以

关于节能方面的论文不少,建议看论文

专业资料版有。
回复
ccc-kt
2005年04月15日 10:59:22
3楼
的确 内容很多 应该分开说这个东西 就设计和节能两个方面来谈这个事情
回复
xyzjm12
2005年04月15日 14:16:51
4楼
范围太大了,正如2F所说的那样,每条单独做一个主题来讨论还可以。如果并在一起那这个讨论就真的是要没完没了了
回复
xyzjm12
2005年04月15日 14:19:05
5楼
wjzhang_031,便宜你了,怎么会加错对象了,呵呵~~
回复
zht2004
2005年04月15日 14:26:21
6楼


有亲日嫌疑啊,呵呵
回复
wangscitec
2005年04月18日 10:27:49
7楼
由于洁净工程送风量大,运营成本高,所以自控系统显得尤其重要。我做自控的,我们的经验是在风量控制,送风用两态(高、低风量)在无使用人员时用低态风量,排风用变风量,容易控制压差,我们用文丘里阀,比较容易作到上述方法。风机一用一备,全部都加变频器。
回复
liyouyu2003
2005年04月18日 21:35:31
8楼
我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.
回复
crj1314520
2005年04月19日 13:04:25
9楼
风机用变频的是越来越多的了,,,是不错,节能呀。泵也可以用的。。。自动控制用DDC或PLC都有的,各有各的长处,不过我觉的DDC好用一点,它可以分散控制,集中显示,一般的要求。PLC集中控制,集中显示。优点就可以看出来了,DDC的主机只起显示作用,不会因主机的问题影响了一个系统。PLC就不行了,主机挂就死了全系统了。PLC的速度很快,但对于环境这样的一个空问题来说0.0001s和0.1s一般的系统没有区别的。
回复
crj1314520
2005年04月21日 00:24:39
10楼
压力差问题:各个不同的房间独立设处理过的新风,用压力传感 器分别回馈信号给中控,用电动风门分别控制不同需要的新风,

对于小系统 来说,调整回风,对于送风就基本上可以的,,,
回复
liyouyu2003
2005年04月22日 08:17:09
11楼
手术室资料,供大家参考