有谁知道斜管填料支架与池体焊接的预埋件怎么计算还有池子已经做好了,打膨胀螺钉固定的话膨胀螺钉选型和多少阿有谁知道,或者告诉我这玩意属于哪个学科或书上的
有谁知道斜管填料支架与池体焊接的预埋件怎么计算
还有池子已经做好了,打膨胀螺钉固定的话膨胀螺钉选型和多少
阿有谁知道,
或者告诉我这玩意属于哪个学科或书上的
12楼
为什么?
用于支撑的槽钢也是要安装到预埋件上啊?
回复
13楼
因为预埋件是钢制的,伸入墙体内部的锈蚀问题还不是很大,暴露在墙体表面需要利用的(钢板)部分,一般使用一个周期(若干年)后,锈蚀的非常厉害,再将新的槽钢等焊上,已不是很牢固了。
因此我建议用于支撑的槽钢不一定要焊到预埋件上,完全可以制作成一个完全独立的框架,用于悬挂填料。
看到上面最后一张照片吗!照片上的填料框架就是独立的,与池体毫不相干。
再贴一张给你看看:(作为下框架横梁的槽钢一端是顶着空气分配管焊接的,与池体毫不相干。上框架的槽钢是顶着池壁但与池壁没有任何牵连)
如还有什么不明处,可以登入
www.shlinyi.com网站浏览,上面有若干照片,可供你们参考。
[
本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2009-2-9 15:40 编辑 ]
回复
14楼
几个问题:
1.能否详细说明下该图片?比如图中槽钢用几号,跨度多大?图中镀锌管多大,跨度多大?
2.如果用预埋件是否省了立着的槽钢,即减少成本?
3.图中曝气刚开始很不错,不过用完一段会有什么问题?
回复
15楼
谢谢14楼的提问,回答如下:
1、槽钢是16#,立柱间跨度4.5米。因为填料实(高)长4.5米,所以框架上层镀锌钢管是25,下层镀锌钢管是15,镀锌钢管两槽钢间跨度2.5米。
2、如果用预埋件,也省不了立柱。除非池形是廊道型,跨度也不大,才可以利用预埋件(预埋件间距一般在3米左右,视填料高度而定),不要立柱。
3、图中“可变孔曝气软管”是我公司产品(每根长32米,目前已使用3年)质保期四年。质保期后只要不坏,可长期稳定使用,湖南岳阳巴陵石化供排水厂,足足使用了十年才给予更换。九江炼油厂平均6-7年更换一次。上海石化股份有限公司水质净化厂,配合化工主体装置大检修,平均4-5年更换一次。
4、欲符合以上使用效果,建议购买我公司正宗产品,并在我公司指导下安装。“可变孔曝气软管”看似简单,却有许多安装技巧。
欲知更详细,可登入我公司
www.shlinyi.com网站浏览,也可以来电话021-57971889或13004129113咨询。
再附一张活性污泥法池中“可变孔曝气软管”安装示意图,图中软管与上图有填料的池是一组,软管也是长32米,目前已使用3年,还正在使用。
[
本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2009-2-10 15:04 编辑 ]
回复
16楼
谢谢你的热心回答。
1.从镀锌钢管两槽钢间跨度2.5米判断,可变孔曝气软管之间的间距是500mm吧?
2.立柱间跨度4.5米,是不是有误?如果镀锌管的间距是200mm(有填料直径判断),那立撑槽钢之间有16根镀锌管,则距离16*200mm=3.2米。
回复
17楼
1、可变孔曝气软管的间距的确是500。每组空气分配管安装了10根32米长的可变孔曝气软管,一端进气。
2、框架中间立柱是4500间距,你看到的是边上,间距是小了点。因为池中间的立柱是两边受力,像一个人挑着扁担,而边上的立柱是单边受力,向池里边移动了些,还为了避开空气分配管,所以间距小了点。
你很仔细,也很聪明好学。将来一定大有前途。
[
本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2009-2-11 17:07 编辑 ]
回复
18楼
多处都有你的招聘信息。
能透露下月薪多少吗?(发短消息)
[
本帖最后由 dadaa_00 于 2009-2-11 11:38 编辑 ]
回复
19楼
你有多少能力?月薪可高可低,关键看你的能力。
你符合我的招聘要求吗?如果有这个自信,可以面谈面谈,或电话交谈,或将你的简历与联系方式发短消息给我(QQ我不要,不好意思我不会玩)。:P
[
本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2009-2-11 12:03 编辑 ]
回复
20楼
啊
这里还管招聘的,报个名啊
我这人对技术很感兴趣
回复
22楼
你说的生化池填料。斜管可不用这么豪华。
回复