如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..
如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.
还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..
32楼
认为不行的可以接接看,把末端的那个并连的插座线抽出来,穿两根进去不接地,人家的电气外壳会带电?漏电开关会动作?(原来的L,PE是没问题的情况下)这不是和末端的那段线废了原来的N线不用,用地线换做N线用一样吗?你们家的电气难到全是三眼插头全不用两眼的?隐患当然有,没有接地了,家用没多大问题,毕竟家里不只是一个插座,注意不就行了,和25楼的沟通不了,你问号太多了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
33楼
暂时用还可以,最好别长期用,那样容易出事。万一总PE线哪天短掉在你用这个插座时(电器当然不会工作),其它有外壳接地的家电在用时,外壳会带电很危险!!
回复
34楼
一、不符合安全规定。
二、漏电动作。
不信你可以自己试试:lol
回复
35楼
你说的焊机的零线是指焊机电源端的零线还是焊机次级端的地线?你的焊机是交流的还是直流的?是电动机-发电机式的还是硅整流式的?还是逆变式的?是交流单相式的还是三相的?
表述不清楚,无法回答。
回复
36楼
正确答案
回复
37楼
唉!
我不知你有没有学习过电工原理的,也不知道你有没有受过电工执业的安全培训。
首先,PE线从总开关箱的重复接地之处就与零线分开分别接到各户各家,PE线是公用的,没有进计量电表,而零线要进计量电表后才到用户开关箱。
说到这里,请你自己说说PE线和零线相同吗?
此次,就算你在你家里的终端,你把PE线当成零线使用,你的这条PE线从哪来的?还不是从重复接地之处的接线端来的吗?重复接地之处的PE接线端是不是全部用户的公共PE线???
再次,你把你家的PE线当成了零线使用,是不是也就是把整栋楼的PE线变成零线了????
万一这条PE线也断了,请问你整栋楼所有插座的PE端会出现什么情况,你能说出来吗????
可能你会说哪有这么巧,PE也会同时断线?这不是没有,我家所在的商住楼总开关箱的重复接地的铜引线基曾经被盗过多次,该重复接地既是零线的重复接地,也是PE线的接地处所,两条25平方的铜线同时被盗剪。
如果以你的做法,出现了这种情况,PE线会出现什么现象?????!!!!!!
好好想一想,你家的零线断了,将你家的零线接到公用的PE线上,用公用的PE线代替你家的零线,现在PE线被盗剪了, 其他各户的PE线会怎样???如果其他各户的用电器都正在插在插座上,外壳都接了PE线,有不知情的人接触到这些用电器的外壳上会出现什么??????
有其他的朋友也说了,如果你家里的入户开关箱有漏电开关的话,不知你能否能合得上你的漏电开关!!!
劝那些半桶水的电工朋友们,不要不懂装懂,害人又害己。不要混淆了三相四线(TN-C)制的接零保护和三相五线(TN-S)制之中的PE(安全保护)线的区别。
回复
38楼
如果PE当零线使用,先不说,是否违反宪法的问题。
咱们先看看它在使用中到底有什么后果(假定楼主家的开关不是漏电保护的):
一般的家里装修两个相邻的插座(零线+火线+地线)均是串接。。。假设这两个插座暂时命名为A和B,A插为正常接线,假定连电热水器,B插就按楼主的方法假定连洗衣机。。。。
那么如果这根零线恰巧因为某种原因断路了,当然洗衣机外壳是不带电,而楼主这时如果去洗澡。。。。。楼主你会有何感想呢?
[
本帖最后由 combear 于 2009-2-25 11:14 编辑 ]
回复
39楼
最好别这么干,不符合安全规定。
回复
40楼
你是指电箱中的总进户零线坏了??那么你家照明怎么解决?一般照明是没安地线的多。
[
本帖最后由 combear 于 2009-2-25 11:47 编辑 ]
回复
41楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol