家用三孔插座的PE端能不能当零线用
dlwxing
dlwxing Lv.2
2009年02月01日 12:19:29
来自于照明工程
只看楼主

如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..

如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.

还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..
免费打赏
老灰兔子
2009年02月13日 22:24:10
22楼


你不要忘记了PE线不是只你一家使用,它是整栋住宅、楼房、甚至同一个系统中共用的一条安全保护线!!!!

你自己好好想一想,同一个系统中的安全保护(PE)线随时有可能会带上危险电压的后果是什么????
回复
cy20061227
2009年02月16日 22:55:57
23楼
楼上的说的也太夸张了,做这行规定谁都知道,你只是把问题扩太大了,我没说你说的错,但你搞错题了,没明白楼主问的意思,假如家里的一个插座回路上有3个插座,末端的哪插座3根线中N线坏了,L,和地线是好的,那我把这段地线接到上个插座的N线上当N线用,原来的N线当地线用或者干脆不用,问题有多大,会整幢楼有危险家电外壳都带电?这样做就存在一个问题接地不良或没有接地,至于谈到死人那就更晕了。

[ 本帖最后由 cy20061227 于 2009-2-17 19:19 编辑 ]
回复
cy20061227
2009年02月16日 23:02:28
24楼
上面不会全是搞理论的吧,有在工厂基层干的吗?
回复
老灰兔子
2009年02月17日 22:02:08
25楼

你学过有关的安全规程没有????

你知道你家里的地(PE)线与你整栋楼或你家的邻居是共用的吗??????

你把公用的用于安全保护用的地(PE)线当作工作零线你是对的吗?????

恐怕你不是正式的电工吧????

不知你考过电工证没有,如果考过的话,你就应该懂得这种做法的危害性!!!!!

如果你知道这种做法的危害性,就不应该鼓励这种做法,这是违章的行为,你懂吗?????

楼主的意思我们很明白,就是把用于安全保护的PE线当作工作零线来使用!!!!!

不论在什么地方,不论任何时候,都不能把用于安全保护的安全保护(PE)线挪作他用,这是一个电工应该懂得的基本安全知识!!!!

恐怕你不懂得规章制度是用血的教训写出来的!!!!!

我干电工几十年,这还不算我不到十岁就开始玩电的那些年月,一直到现在即将退休,都没有离开过基层。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-2-17 22:09 编辑 ]
回复
xdiangong
2009年02月23日 12:33:06
26楼
真的很危险!!!安全第一。
回复
guo250043840
2009年02月23日 14:11:27
27楼
有点无语 ·· 如果楼主是个不懂电气的人的话,建议找电工给你修下,如果自己有过系统的学习,小区现在设计都是TN-S系统的 ,也就是到单元主箱的时候N与PE已经完全分开。你说的换线,是把PE线从PE排上摘下来装到N排上去用,而不是简单的在插座处互换。也就是说改的是你这个插座的最近的电源接线端。(如果是几个插座并联过来的话)这样改过以后导致你插座没有PE保护了 ,在有漏电的情况下,不会发生生命危险。
回复
lncy2002
2009年02月23日 15:45:59
28楼
在自己家的话没事。不是自己家那不行。
回复
mr674913508
2009年02月23日 16:29:04
29楼
当然不行啊。。。接漏电开关的回路会动作。。。
回复
gzdqjn
2009年02月23日 16:51:17
30楼
PE线正常情况下是不允许带电的,如果把PE线当做N线使用的话,那么好多接到PE线上的不带电的设备外壳就可能带电,这是很危险的,所以是觉得禁止的!!!!!!
支持!
回复
lnfc
2009年02月23日 18:01:31
31楼
工作是为了挣钱,挣钱的前提是安全,既然不能保证安全还是不要这样。太不安全了
回复