超滤清洗后很快压差就上来啦!小弟求助!
zhsd0722
zhsd0722 Lv.2
2009年02月01日 09:53:25
来自于水处理
只看楼主

工程情况描述: 水源:黄河水地表水是经过自来水厂处理后的; 工艺流程:原水箱——原水泵——生水加热器——多介质过滤器——网式滤器——超滤——超滤水箱——超滤水泵——反渗透——中间水箱——中间水泵——混床——除盐水箱。超滤清洗步骤:超滤反洗、正冲完毕后停机清洗,先用5%浓度的碱(分析纯)小流量循环半小时,在大流量循环半小时,水的颜色变得浑浊,PH变化时补充碱,浸泡2小时再循环清洗步骤同上,碱洗完毕后先进行反洗然后正冲,反洗出水刚开始比较浑浊,直至水清然后正冲等出水PH为中性时停止进行酸洗,酸洗是用柠檬酸PH2进行酸洗步骤同碱洗。清洗完毕后通量恢复但只能持续7天左右,进水压力升高夸膜压差升高、产水量下降。膜元件是10寸的科氏超滤膜,进行清洗后通量恢复但维持时间短。现在小弟不知如何解决请各位大侠不吝赐教,这里小弟先谢谢啦!

工程情况描述:
水源:黄河水地表水是经过自来水厂处理后的;
工艺流程:原水箱——原水泵——生水加热器——多介质过滤器——网式滤器——超滤——超滤水箱——超滤水泵——反渗透——中间水箱——中间水泵——混床——除盐水箱。
2009年02月09日 09:50:07
12楼
膜组件微观结构的问题,针对这种水源,有局限性,必须进行合适的预处理。
回复
lszxp1997
2009年02月09日 14:10:17
13楼
楼上水源为自来水,怎么PH有8.2呀!可能碱度太高造成膜表面无机盐结垢!你在用碱洗时清洗液变浑浊,说明碱度很高的!可以前面加酸调节PH。另外由于黄河水有机物及细菌含量很高!容易造成超滤污堵,可以调整超滤运行周期或者运行加入NaCLO。
另外科氏的10寸膜是不是你们选型的时候通量感觉有些偏大!
回复
xiaopu2569
2009年02月21日 09:37:29
14楼
黄河水的水质就是太差了,楼主这个设备是一年前的设备,那么运行了一年后才出的这样的问题吗?刚开始时有这种现象吗
回复
泽世利群
2009年02月21日 17:47:56
15楼
你的清洗方式有问题!首先,确定污染性状,不同的污染类型要不同对待,甚至清洗顺序也不同!另外,你的超滤组件是什么形式,截留分子量多少?化学反洗可能会对膜造成污堵污染,这是不容忽视的,如果清洗后压差上的很快,须考虑清除污堵的问题。你的网式过滤器精度多少,感觉你的工艺也有问题……!
回复
gongcheng0516
2009年02月23日 13:15:44
16楼
是不是水源发生变化,还是膜受污染!
回复
hanchan5222
2009年02月24日 10:18:25
17楼

楼上此话有礼,其实出了问题应该系统的分析,从设计工艺、参数、选型情况以及现场调试的情况来看,往往某个细节出了问题,你怎么调都不会好。

[ 本帖最后由 hanchan5222 于 2009-2-24 10:19 编辑 ]
回复
waternet
2009年02月24日 10:47:54
18楼
建议考虑一下前边预处理效果,多介质过滤器增加一些细砂(0.8-1.2mm),效果可能会好一点。
回复
wtg0110
2009年02月24日 11:26:17
19楼
1、检查整个流程,最重要的是超滤前端的保安过滤器,看看是否起到保安作用,超滤进水是否达标?
2、清洗用水最低用超滤产水,在检测一下清洗后是否用清水冲洗彻底?:handshake
回复
智慧鑫鑫
2009年02月24日 16:39:30
20楼
学习了很多知识呀!:call:
回复
wtg0110
2009年02月26日 11:00:48
21楼
楼主怎么不在啊?
讲一下最近的情况啊。
让大家心中都有个数
回复

相关推荐

APP内打开