超滤清洗后很快压差就上来啦!小弟求助!
zhsd0722
zhsd0722 Lv.2
2009年02月01日 09:53:25
来自于水处理
只看楼主

工程情况描述: 水源:黄河水地表水是经过自来水厂处理后的; 工艺流程:原水箱——原水泵——生水加热器——多介质过滤器——网式滤器——超滤——超滤水箱——超滤水泵——反渗透——中间水箱——中间水泵——混床——除盐水箱。超滤清洗步骤:超滤反洗、正冲完毕后停机清洗,先用5%浓度的碱(分析纯)小流量循环半小时,在大流量循环半小时,水的颜色变得浑浊,PH变化时补充碱,浸泡2小时再循环清洗步骤同上,碱洗完毕后先进行反洗然后正冲,反洗出水刚开始比较浑浊,直至水清然后正冲等出水PH为中性时停止进行酸洗,酸洗是用柠檬酸PH2进行酸洗步骤同碱洗。清洗完毕后通量恢复但只能持续7天左右,进水压力升高夸膜压差升高、产水量下降。膜元件是10寸的科氏超滤膜,进行清洗后通量恢复但维持时间短。现在小弟不知如何解决请各位大侠不吝赐教,这里小弟先谢谢啦!

工程情况描述:
水源:黄河水地表水是经过自来水厂处理后的;
工艺流程:原水箱——原水泵——生水加热器——多介质过滤器——网式滤器——超滤——超滤水箱——超滤水泵——反渗透——中间水箱——中间水泵——混床——除盐水箱。
qingshuiyuan
2009年02月01日 11:41:08
2楼
回复
qingshuiyuan
2009年02月01日 13:11:27
3楼
有没有水质报告啊?
最好参考一下水质报告和你超滤前面的预处理系统!
回复
comebaby1188
2009年02月02日 20:00:45
4楼
把你的水质报告和膜的参数报一下,大家参考参考。
回复
zhjany
2009年02月03日 12:09:53
5楼
没有水质报告怎么分析啊。:lol
回复
tyk8828
2009年02月03日 13:19:35
6楼
基本上可以从两个方向上找原因:1、系统染菌了。如果是染菌的话就需要对整个超滤系统进行杀菌处理,否则清洗只能使膜短时间内恢复,而细菌很快就会使膜的过滤效率下降的。2、进水水质变化。可以从进水浊度是不是有明显升高和多介质过滤器清洗是否频繁来判断。如果是进水水质变化的话,需要协调看看什么时候能够回到优质供水,在水质较差是可适当降低进水量同时加强反洗频率来延缓膜元件的污染。
回复
zhsd0722
2009年02月03日 16:28:02
7楼
清洗时进行了杀菌,碱洗是加了200ppm的次氯酸钠,系统是两套每套是20只膜元件,设计产水量为120T/h/套,反洗正冲都是用反洗泵超滤产品来完成的。水质报告暂时找不到了,这个工程做完快一年了。
回复
fresh_oyster
2009年02月04日 13:56:48
8楼
“200ppm的次氯酸钠”

是指有效氯含量为200ppm,还是什么?
回复
zhsd0722
2009年02月05日 11:17:52
9楼
是指有效氯,水质报告找到了。委托单位: 地 址
联系电话
样品名称及编号 H06254 样品数量 5.0L
状态描述 清洁
取样地点 取样日期 2006年12月26日
接收日期 2006年12月26日
检测环境条件情况下 室温20.0℃,
湿度量衡48.0% 检测地点 公司中心实验室
检测使用主要仪器设备 PHS-3C型精密PH计721分光光度计、原子吸收 检测日期 2006年12月26日-28日
检测项目 检测依据 检测结果 检测项目 检测依据 检测结果
挥发酚 GB7490-87 <0.02 氟化物 GB7482-87 0.40
总铅 GB7475-87 <0.01 高锰酸盐指数 GB11892-89 2.9
总镉 GB7475-87 <0.001 六价铬 GB7467-87 <0.004
总锌 GB7475-87 <0.05 总汞 原子荧光法 <0.00009
总铜 GB7475-87 <0.01 砷化物 GB7485-87 <0.007
总锰 GB11911-89 <0.01 氰化物 GB7486-87 <0.004
总铁 GB5750-85(11) <0.05 硫酸盐 GB5750-85 158
硝酸盐氮 GB7480-87 1.00 阴离子 GB7494-87 <0.005
亚硝酸盐氮 GB7493-87 <0.003 重碳酸盐 SL83-94 186
氯化物 GB11896-89 169 钙 GB7476-87 81.8
游离余氯 GB5750-85(11) <0.03 镁 GB7476-87 21.4
总硬度 GB5750-85(10) 292 氨氮 GB7479-87 <0.05
细菌总数 GB5750-85(35) 90个/mL 总碱度 SL83-94 152
溶解性总固体 GB5750-85(19) 648 PH值 GB6920-86 8.2
总大肠菌群数 GB5750-85(36) 3个/L 浊度 GB13200-91 0.8度
电导率 SL78-94 1095 色度 GB11903-89 <5度
结论:依据生活用水水质标准(GB5749-85)以上检测项目符合饮用水标准。
备注:除PH、电导率及标明的单位外,其它单位均为mg/L。
审核人及审核日期 批准人签发日期
回复
xujh1973
2009年02月05日 13:06:04
10楼
可否考虑增加分散清洗,每天一次或两次。
回复
csiicdz129
2009年02月06日 10:43:14
11楼
我觉得还是检测以下超滤进水的浊度,其次应该从清洗角度着手,是否每次都清洗彻底哪?
回复