求救!求救!求救!为什么漏电/短路会越级跳闸
xielong
xielong Lv.2
2009年01月30日 12:29:54
只看楼主

为什么漏电/短路会越级跳闸啊!~~ 我应该怎么去解决这个问题啊!~~请各位同行帮忙解答一下.......................

为什么漏电/短路会越级跳闸啊!~~
我应该怎么去解决这个问题啊!~~
请各位同行帮忙解答一下.......................
免费打赏
lhjun150212
2009年01月30日 13:52:05
2楼
漏电或短路电流比较大,使上下级之间没有选择性,或上下级间整定的不合适。
回复
xielong
2009年01月30日 18:15:14
3楼
哦!那2级同时跳闸是不是跟他一样喃
回复
ycong2000
2009年02月01日 09:40:19
4楼
可能还是上下级的整定值或灵敏度不一样,我们单位也经常出现这样的情况,上级开关是进口的灵敏度高,就会越过第一级直接使上级的进口开关跳闸
回复
xielong
2009年02月02日 20:05:01
5楼
请问灵敏性比较底的漏电开关应该如何区分/选择
也就是总开关
回复
xielong
2009年02月25日 20:27:11
6楼
请问:我应该如何确认操作证的真伪啊!
回复
xuxianjie
2009年02月25日 21:25:50
7楼
主要看上下级有没有有完全选择性

断路器看曲线

漏电核算漏电电流和延时时间
回复
wyhao123
2009年02月26日 10:35:43
8楼
看看上下级漏电动作时间整定是不是一样了,只靠上下级漏电值整定不太可靠,还要注意动作时间的整定,比如上级设100mA,下级30mA,当末级漏电超过100mA(很容易实现)时,微断漏电动作大概是0.025S,塑壳漏电如果不标明动作时间出厂时设置也是0.025S,这样的话上下级肯定同时跳。如上级塑壳漏电整定为0.4S时,则可以满足选择性。
回复
zhangjunjie_163
2009年03月10日 10:20:50
9楼
整定电流 整定时间 配合不当!!!
回复