有个问题一直困扰着我!!------"一次回风冬季加湿"
ysm2009
ysm2009 Lv.2
2009年01月27日 12:15:10
来自于中央空调
只看楼主

我刚工作,有个问题想不明白,按书上讲,一次回风冬季时需要加湿,怎么我看到设计院设计的空调箱都没有"加湿"这个环节(模块)??太奇怪了~~问了好多人都讲不明白,设计师自己也讲不清楚~~~怀疑是设计偷懒,但不可能全都偷懒啊~~~~~恳请高手指教!!Thank you very much_[ 本帖最后由 ysm2009 于 2009-1-27 13:14 编辑 ]


我刚工作,有个问题想不明白,按书上讲,一次回风冬季时需要加湿,怎么我看到设计院设计的空调箱都没有"加湿"这个环节(模块)??太奇怪了~~
问了好多人都讲不明白,设计师自己也讲不清楚~~~怀疑是设计偷懒,但不可能全都偷懒啊~~~~~
恳请高手指教!!

Thank you very much

_

[ 本帖最后由 ysm2009 于 2009-1-27 13:14 编辑 ]
免费打赏
coolpuppy
2009年01月28日 15:11:30
2楼
冬天加湿可以防止静电。相对湿度对热舒适度影响不大,所以要求不高的办公室,一般级别的旅馆可以不控制湿度。
回复
ysm2009
2009年01月29日 14:38:21
3楼
书本上的冬季一次回风处理过程如附件图中所示,那么请教,如果不加湿的话,它的焓湿图处理过程应该怎样?谁受累画一下,谢谢!
回复
ydfr
2009年02月02日 11:15:50
4楼
楼主画的图好精致啊:lol
回复
ukissss
2009年02月03日 08:25:11
5楼
舒适性空调冬季湿度可以不予考虑控制,对于特别干燥地区除外,按附件图去除O1~O2线,连接O1-N线即为冬季无加湿处理焓湿过程。
回复
zlienfon
2009年02月04日 11:30:04
6楼
书上说加湿,按照要求的室内参数考虑的。


实际如不加湿,则室内参数扁移。就这样。如果扁移并不对舒适程度产生很大影响且可以控制在基本需求范围内,则就好了。
回复
cnbbzz
2009年02月04日 21:22:42
7楼
平移熱湿比线至O1,与20℃交N1.N1与W混合C1,然后O3 N2......最后会有一双鞋叫 new balance。
回复
gaoshang2324
2009年12月29日 23:44:03
8楼
平移热湿比线至O1,与20度交点即为过程线,它不是一个稳定的状态,会震荡左偏
回复

相关推荐