请教热湿比计算问题
sunnndy
sunnndy Lv.6
2005年04月13日 14:10:10
只看楼主

我们知道ε=Q/MQ--房间冷负荷M--房间湿负荷 Q很容易算,但是M怎么确定呢?一般情况下业主没办法给我们提供足够的数据给我们,那我们的ε怎么确定?ε不能确定岂不是送风状态点也无法确定?那岂不是无法确定表冷段、加热段、加湿段的大小?

我们知道
ε=Q/M
Q--房间冷负荷
M--房间湿负荷
Q很容易算,但是M怎么确定呢?一般情况下业主没办法给我们提供足够的数据给我们,那我们的ε怎么确定?ε不能确定岂不是送风状态点也无法确定?那岂不是无法确定表冷段、加热段、加湿段的大小?
免费打赏
xyzjm12
2005年04月13日 14:56:03
2楼
ε=1000(Hr-Hs)/(dr-ds)
回复
sunnndy
2005年04月13日 16:16:55
3楼
dr怎么确定?
-ds怎么确定?
回复
wjzhang_031
2005年04月13日 20:33:27
4楼
湿负荷通常有两部分组成:
1 人体散湿量
2 敞开水表面散湿量

这两项都有公式和表格,查手册就能查到。
回复
luizs@co163
2005年04月13日 20:42:23
5楼
那你就估算有多少人啰!一般空間也就是人員的散濕量,很好定的。
我現在用空氣線圖常用英制的,國內的那個ε太難定了。動不動就上萬的,誤差太大了!
回复
sunnndy
2005年04月14日 08:08:44
6楼

那估算岂不是也不准确?
回复
sunnndy
2005年04月15日 11:50:46
7楼
没人给个标准答案吗?
回复
sunnndy
2005年04月16日 16:30:20
8楼
各位大大讲讲自己的算法,让我参考一下,谢谢!
回复
wjzhang_031
2005年04月18日 21:18:01
9楼
说句实话,平时计算都是估算的,人数什么的都是估的,因为经常业主或者工艺没有提供准确的人数,就是凭经验指标算,没必要那么精确
回复
sunnndy
2005年04月19日 08:20:59
10楼
可是热湿比差一点就差很多的
回复
crj1314520
2005年04月19日 13:09:14
11楼
对于洁净系统来说,湿度在室内不是太大的,在于外气和人员。。
回复