我们公司(江苏)建设一个小区,规划面积十几万平米,其中住宅650户(根据江苏居住区供配电设施建设标准,80-120为8KW,120-150为12KW,150以上为16KW,计算的8792KW),商业面积7000平米(120W/平米),会所2000平米(120W/平米),地下车库34000平米(15W/平米),36台电梯(16KW/台),,40台潜水泵。设计院给我们的容量为5100KW(他们只是将所有的数据简单相加,然后乘以系数0.5),使用7*1000KVA变压器,我觉得太大了,求教各位高手,帮我计算计算。
我们公司(江苏)建设一个小区,规划面积十几万平米,其中住宅650户(根据江苏居住区供配电设施建设标准,80-120为8KW,120-150为12KW,150以上为16KW,计算的8792KW),商业面积7000平米(120W/平米),会所2000平米(120W/平米),地下车库34000平米(15W/平米),36台电梯(16KW/台),,40台潜水泵。设计院给我们的容量为5100KW(他们只是将所有的数据简单相加,然后乘以系数0.5),使用7*1000KVA变压器,我觉得太大了,求教各位高手,帮我计算计算。
2楼
从计算方法和指标参数的选取上看,设计院完全按技术标准执行,大了也没有办法,标准就是标准,设计院只有这么算。现在住宅供电配置容量较多,实际运行负载率较低是不争的事实。但江苏省的居民用电标准本身有点高,有一组上海居民每户的配置标准可供参考(取自上海电网若干技术原则的规定第三版),80以下4kW、80-120为6KW,120-150为8KW,150以上按60W/平米计算。
回复
3楼
