大家讨论一下发电厂辅机事故按钮的设置原则。
eastyyy
eastyyy Lv.2
2009年01月22日 09:14:36
来自于电站工程
只看楼主

《火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T 5153-2002》条文说明中10.1.3条第三项:“装不装事故跳闸按钮,可按运行单位的需要而定。对于钢球磨煤机应装设非自复式的事故开关,因大修时换钢球要进人,据有些运行单位反映,事故按钮不但没起到好作用,反而引起不应有的事故。另外,随着单元机组容量增大,电动机突然停止运行造成的影响也大。因此装设事故跳闸按钮有利有弊,在厂内通信系统日益完善的条件下,以不装为宜。但是在目前还不能适应,所以装不装事故按钮在条文中不作规定。”

如上所说,装不装事故按钮给了我们设计人员很大的自由度,我想设计最困难的往往就是自由度太大。根据我的经验,这个问题需要和业主运行单位进行充分的沟通和交换意见,分析利弊,不能一概而论。大家对于这个问题有什么意见和建议,最好是实际经验。大家一起交流交流!:handshake
免费打赏
t_yf18
2009年01月26日 11:11:55
2楼
萝卜白菜,各有所爱;看都是些什么人喜欢去逛的了,如果在线检测和保护比较完善倒无所谓,如果啥都没那还是装吧,安全点
回复
y502x
2010年03月21日 18:01:40
3楼
学习了....................................
回复
jlkinglor
2015年07月21日 12:41:15
4楼
过去最常做的是:大于75kW以上的电机设置事故急停按钮,都没有去想过为什么按这种原则。
现在有些电厂还要求所有电机不论大小全部设置就地启动和停止的按钮盒,如果按运行单位要求做的话,就太浪费了,电厂辅厂电机真的需要全部设置这样的就地启停按钮盒吗