我公司承建的一配电间内的一段母线桥架发出很大的声响,其声响远超过一台变压器的正常声响。 该母线桥架是为了联结位于一构造柱两侧的低压柜而制作安装的。由于场地有限,为了保证屏前后的安装距离,该构造柱将同一母线的一系列低压柜一分为二,桥架是紧靠构造柱安装的,呈“凹”字型,其内放置三相母线(零线由于位置靠下,经电缆沟敷设),该三相母线基本上承载着该段母线的全部电流;母线桥架虽然总长不到两米,其内的硬母线却有4个90度的弯。
当这段母线的电流超过400安时,声响开始产生,超过700安时,其声响可以用“巨大”来形容。
本人认为是产生了涡流,特在此向各位求证,并希望大家能给予指点,怎样有效的解决这个问题。
2楼
建议先查看各部分连接是否紧固,和母线能承受电流是否符合规定,再看三相之间距离是否符合规定。
回复
3楼
支持楼上版主的做法!
母线桥电流越大(发出的)声音也越大,说明是电流的电动力(三相交流电流产生电磁力,三个母线铜排相互之间的电动力发生50HZ的振动,电流越大,电磁力越大,声音也越大)原因。
知道振动源是母线,减小声音的做法2楼已经说了:母线的支持瓷瓶需要紧固,安装支持瓷瓶的角钢需要紧固,角钢与柜子连接要紧固,如果桥架本身机械强度不够,特别是U形部位无外部固定极易振动,需要在桥架内侧加固(加焊槽钢或角钢)。
另说明一点:在变电所内,低压系统无单相短路故障时,零序电流是很小的(N线排在配电室内电流很小),其产生的蜗流也很小,最大也不至于让主母线发出大的声音来!
回复
4楼
再看楼主说的母线桥形状,对凹字形的做法极为胆心,可能是这个原因,无法使电磁振动的声音小到允许值!
同一排低压柜左右之间母线连通用母线桥,一般都是n形,两柜之间的铜排应是直的,如果中间被建筑物的某部位挡住,土建设计存在问题!柜子厂家如果做了水平U字形转弯,或凹字形转弯的桥架,必须做到“水平一个直线段上必须要有二个及以上垂直支撑点”(包括长度2米以内)!如果少一点,请楼主加支撑点。悬空且不吊挂,只靠一点支撑,无法抵挡电磁振动,且有放大振动的可能,使声音更大。
回复
5楼
楼主扔下不管了?
那声音对人有影响的!快点整改吧。
回复
6楼
非常受用,谢谢啦。
由于是增容改造工程,加之配电间内通风管道的阻碍,不得已采用这种凹字型。1000KVA的变压器采用100*10的铜排应该够啦,相间距离在6公分以上,但A相距桥架边不到2公分,我还在其间加了一块环氧树脂板加强绝缘。
本人想在一头加软连接,并将零线改上来,经桥架敷设,将三相铜排重新制作,在桥架内居中安放,最后在构造柱上加一到两个角铁支撑,角铁支架与桥架的缝隙垫橡皮。
本人也是头回遇到这样的问题,加上自己的责任心很重,心中好像有颗很大的石头放不下。得到大家的指点,自己感觉轻松了许多。过年假期一过,本人就将着手解决这个问题。
回复
7楼
有了处理方案,过年吃饭也香了?
回复
8楼
必须的,:handshake
回复
9楼
自己的责任心很必须的,
回复
10楼
要是经过动稳定效验,在额定电流的范围内应该不会出现问题的。
回复