一个FFU的功率大概是120W,转化的热是多少呢?有人说120W,风机转动最后转化为热量了,可是另一说法是只有40W,电能一部分转为热量,一问部分转为动能.
一个FFU的功率大概是120W,转化的热是多少呢?有人说120W,风机转动最后转化为热量了,可是另一说法是只有40W,电能一部分转为热量,一问部分转为动能.
22楼
我覺得chq030的經驗很棒,很受教.要是早一年看到這些資料就好了.
我在做一個60平方的滿布的10級無塵室中就碰到這種情況,在沒開空調的情況下,
溫度一直在上昇,連續運轉後5個小時後的溫度居然跑到了35攝氏度.
後來空調正常運轉後溫度才降到26攝氏度左右,那個漢啊?
後來另外加了一套組合空調箱控制才達到使用要求.
回复
23楼
好好学习,天天向上!
回复
24楼
请教20楼,空调房间其他设备的散热,此方法同样适用吗
回复
25楼
不过弄清原因,理清头绪是每一位工程师的根本所在,不能西理糊涂的,要多问几个为什么啊
回复
26楼
希望继续讨论这个问题
深圳某电子厂百级洁净间FFU满布100%,工程设计为日本某建设公司
我看过他们的计算书,FFU发热计算只取电机功率的30%,目前生产线未全开的情况下某些区域经常出现温度超标
现在日方的工程师已经建议加装干盘管以减小热负荷
回复
27楼
支持~~~~~~~~~~~~~
回复
28楼
FFU的发热量是很大的!建议按照150W取!前段我们老同志也是做了个项目,就是没有考虑FFU的散热,导致房间温度降不下去!我现在作的我们老同志让按200取!
回复
29楼
好帖,值得学习
回复