标准的监理月报示范
西夏雄风
2009年01月20日 21:45:08
只看楼主

一、 工 程 概 况(一)工程基本情况工程项目名称:银帝云和家园二期18---21#楼工程18#楼建筑面积:3985.11 M2 19#楼建筑面积:3662.16 M220#楼建筑面积:6747.91 M2 21#楼建筑面积:6747.91 M2建筑结构:框架结构 ; 建筑层数:地上六层工程地址: 银川市兴庆区北邻解放街,东临规划路建设单位:宁夏银帝房地产开发有限公司设计单位:宁夏建筑规划设计研究院有限责任公司

一、 工 程 概 况
(一)工程基本情况
工程项目名称:银帝云和家园二期18---21#楼工程
18#楼建筑面积:3985.11 M2 19#楼建筑面积:3662.16 M2
20#楼建筑面积:6747.91 M2 21#楼建筑面积:6747.91 M2
建筑结构:框架结构 ; 建筑层数:地上六层
工程地址: 银川市兴庆区北邻解放街,东临规划路
建设单位:宁夏银帝房地产开发有限公司
设计单位:宁夏建筑规划设计研究院有限责任公司
监理单位 银川市方圆工程监理咨询有限公司
施工单位:银川一建第十九分公司
常规试验室:银川市诚正达建筑材料检测中心
见证取样试验室:银川市建设工程综合检测站
(二)施工基本情况
本工程6月份完成了;
18#楼:顶层框架柱钢筋模板、混凝土施工,顶层梁、板、梯、飘板钢筋、模板、砼梯施工。三层至六层填充墙砌体砌筑。
19#楼:二层至五层框架柱钢筋、模板、混凝土施工,二层至五层梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
20#楼:一层至三层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工;一层至四层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
21#楼:一层至四层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工;一层至四层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
二、承包单位项目组织系统
(一) 机构及主要负责人:
姓名 职务 姓名 职务
项目经理 质检员
技术员 资料员
施工员 送检员
梁斌 安全员 朱学峰 质检员

三、工 程 进 度
(一)、工程形象进度
18#楼
1、 7月1日~7月20日完成顶层框架柱钢筋模板、混凝土施工,顶层梁、板、梯、飘板钢筋、模板、砼梯施工。
2、7月1日~7月9日完成四层层填充墙砌筑。
3、7月10日~7月19日完成五层填充墙砌筑。
4、7月20日~7月31日完成六层填充墙砌筑。
5、水暖随结构柱、梁板梯施工完成预留洞。
19#楼:
1、7月1日~7月6日 完成二层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
2、7月7日~7月15日 完成三层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
3、7月16日~7月22日 完成四层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
4、7月23日~8月1日 完成五层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
5、水暖随框架柱、梁、板、梯施工完成预留洞。
6、电气安装随结构梁板梯完成二层至五层电气管线暗敷设施工。
20#楼:
1、7月1日一层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工。
2、7月4日一层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工。
3、7月5日~7月12日二层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
4、7月2日~7月15日二层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
5、7月13日~7月18日三层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
6、7月16日~7月25日三层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
7、7月19日~7月26日四层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
8、水暖随框架柱、梁、板、梯施工完成预留洞。
9、电气安装随结构梁板梯完成一层至四层电气管线暗敷设施工。
21#楼:
1、7月5日一层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工
2、7月3日一层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工
3、7月5日~7月14日二层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
4、7月4日~7月11日二层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
5、7月15日~7月21日三层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
6、7月12日~7月20日三层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
7、7月22日~7月29日四层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
8、7月21日~7月29日四层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
9、水暖随框架柱、梁、板、梯施工完成预留洞。
10、电气安装随结构梁板梯完成一层至四层电气管线暗敷设施工。
(二)、本期人、 机 动态
1、本月进场施工人员统计:
管理人员 木工 钢筋工 现场电工 砼工 水暖 机电 架子工
8人 74人 68人 9人 30人 3人 4人 5人
2、 进场设备:
序号 名 称 型 号 单位 数 量
1 水准仪 DSC-1 台 1
2 台秤 TGT-500A 台 2
3 搅拌机 JS500 台 1
4 塔吊 QTZ4708 台 1
5 钢筋切断机 GT4/14 台 1
6 钢筋弯曲机 GW40C1 台 1
7 振动棒 常规 台 2
3、进场材料
19#楼:
序号 名 称 型 号 单位 数 量 试验日期
1 钢筋原材 Q235 8 T 46 08.07.23
2 钢筋原材 Q235 8 T 21 08. 07.05
3 钢筋原材 Q23510 T 33 08.07.05
4 钢筋原材 HRB335 12 T 5 08.07.23
5 钢筋原材 HRB335 14 T 3 08.07.23
6 钢筋原材 HRB335 16 T 5 08.07.23
7 钢筋原材 HRB335 18 T 15 08.07.08
4 钢筋原材 HRB335 20 T 25 08.07.05
4 钢筋原材 HRB335 20 T 18 08.07.08
5 钢筋原材 HRB335 22 T 18 08.07.08
6 钢筋原材 HRB335 22 T 11 08.07.08
7 钢筋原材 HRB335 22 T 27 08.07.05
20#楼:
序号 名 称 型 号 单位 数 量 试验日期
1 钢筋原材 Q235 8 T 46 08.07.05
2 钢筋原材 Q235 8 T 21 08.07.23
6 钢筋原材 HRB335 20 T 25 08.07.05
7 钢筋原材 HRB335 22 T 27 08.07.05
8 钢筋原材 HRB335 22 T 11 08.07.23
9 水泥(散装) 42.5R M3 500 08.07.22
21#楼:
9 水泥(散装) 42.5R M3 500 08.07.5
9 水泥(散装) 42.5R M3 500 08.07.23

(三)、本期采取的措施及效果
坚持工地例会制度,对影响进度、质量,容易出现问题的工序做好事前预控。在保证工程质量的前提下,做到了及时检查验收。配合施工单位组织协调,为下一步工序的施工创造条件。
(四)、本月实际完成进度与计划进度分析
本月18#楼顶层阁楼、飘板施工10天,四层至六层填充墙砌体施工30天,实际进度比计划进度滞后,主要原因:土建班组人员较少,19#楼完成一层至四层框架柱、顶板砼浇筑;20#楼完成一层至局部四层框架柱、顶板砼浇筑;21#楼完成一层至四层框架柱、顶板砼浇筑;实际进度与计划进度基本相符。
四、工程质量
(一)、工程质量情况分析:
本工程7月份完成了;
18#顶层阁楼、飘板钢筋、模板、混凝土施工,三层至六层填充墙砌体砌筑。
19#楼:完成一层至四层框架柱钢筋安装、模板安装、砼浇筑,梁、板、梯钢筋安装、模板安装、砼浇筑。
20#楼:完成一层至局部四层框架柱钢筋安装、模板安装、砼浇筑,梁、板、梯钢筋安装、模板安装、砼浇筑。
21#楼:完成一层至四层框架柱钢筋安装、模板安装、砼浇筑,梁、板、梯钢筋安装、模板安装、砼浇筑。
在施工过程中存在一些问题:
框架结构钢筋:顶板、楼梯钢筋保护层垫块太稀,顶板分布筋与负弯矩筋之间马凳太稀。
模板:板与板之间拼缝不严,板四角标高控制不到位,梁、柱模板有漏加密封条等现象,梁柱交接处柱模不方正、缩径,梁侧帮加固不到位。模板支撑扫地杆加设数量较少,立杆根部整体性差,易造成立杆根部滑移。
外围脚手架:架体剪刀撑与作业层不同步,架体连墙件数量偏少,架体软硬防护不到位,架体局部少小横杆。
针对以上问题:项目监理部要求施工对钢筋班组必须进行详细的技术交底,加大平行检验、巡视力度,对重复出现的问题采取经济处罚,并要求项目部更换不合格施工人员。对模板验收采取先下后上的原则,先验收模板支承,支承不合格,模板不予验收。连续二次验收不通过,对其进行罚款处理。经过阶段强抓严管,取得了良好的成效,以上问题基本得到有解决。经过认真严格监理,验收全部达到规范和设计要求。
(二)、工程质量措施及效果:
针对本工程工期紧、人员、材料投入量不足的情况下,为避免施工单位项目管理人员和施工人员在施工中出现思想麻痹,使质量、安全下降的现象。项目监理部严格要求施工单位落实三检制度,加强对隐蔽工程的隐蔽验收。督促、监督施工单位的质量保证体系正常运行。
在验收程序上严格执行平行检验、巡视、旁站检查验收相结合。在施工单位正常施工时加强巡视检查,发现问题及时要求整改。工序报验项目监理部做到严格验收,坚持初验发现问题后,复验不漏检,保证上道工序全部合格后进入下道工序施工。
本月对进场材料及时核对规格、型号,查看材质证明书,在材料进场后严格按照见证取样制度取样或复检试验,在复检试验和见证取样试验合格后方可允许材料投入使用。在严格检测进场材料的同时,旁站监理砼的浇筑和监督检查钢筋隐蔽施工过程,监督制作砼试块,按时送实验室进行试验。通过检测、试验验证,目前工程质量处于良好的控制状态。
五、 项目监理工作统计
1、收集、完善工程各项资料;
2、参加工地例会4次;
3、平行检验、巡视、旁站检查框架柱、框架梁、梁、板钢筋、模板、混凝土施工。重点检查验收钢筋、模板、砼检验批的质量控制点,签署验收意见。旁站监督混凝土浇筑过程,做好旁站监理记录。
4、检查进场钢筋原材、水泥、砂、石等施工材料外观质量及出厂合格证,并和施工单位取样员一起对所有进场材料进行了常规试验,按计划进行了见证取样工作。
5、分析进度滞后的原因,督促施工单位增加劳动力和投入施工材料等。
6、针对施工单位施工现场存在:框架柱、梁板的钢筋、模板、混凝土施工、现浇外观存在一些质量缺陷。现场及时发现,及时要求和监督施工单位进行整改。
六、工程存在及需要解决的问题
1、督促施工单位完善并加强质量控制制度和安全管理体系。
2、针对施工过程中存在的质量通病,要求加强质量控制措施的力度,强化质量意识。
3、针对施工安全的问题,及时搭设脚手架,设置结构施工安全防护,整顿临电设备配置,塔吊及施工机械运行检查,预防安全事故。
七、本月监理工作的重点
1、严格执行见证取样制度,对进场材料及时取样送检,确保进场材料全部合格后投入使用。
2、对钢筋、模板检验批严格验收,加强对质量控制点监控的力度,对承重部位每个构件钢筋、模板逐一检查,加强对电气隐蔽配管的检查。
3、严格执行旁站制度,对混凝土工程,钢筋隐蔽工程进行旁站监理,及时做好旁站记录。
4、检查、监督施工单位落实施工质量、安全控制措施,完善各项质量、安全控制体系。
5、共召开工地例会4次,对例会中提出的问题,以会议纪要的形式下发。
八、下月监理工作重点
1、进一步加强框架柱钢筋、模板、框架梁板钢筋、模板的验收。
2、严格检验批验收,杜绝不合格项进入下道工序。
3、严把进场材料质量关,及时取样送检,确保原材料百分之百合格。
4、重点检查砼浇筑,做好旁站监理工作,严格控制砼配合比计量和坍落度及施工间隙时间。
5、检查、监督砼养护工作,保证砼后期强度。
6、加强对临电、电气配管的检查验收。
7、检查现场安全文明施工、安全用电事项,发现安全隐患及时要求施工单位进行整改。确保施工现场的安全,杜绝安全事故的发生。

银帝云和家园二期工程项目监理部
二00八年
免费打赏
西夏雄风
2009年01月20日 21:47:35
2楼
工程质量通病的防治措施
永宁县利民家园1#楼, 该建筑物总建筑面积为4948.8 M2,结构形式为框架结构,以伸缩缝为界,南边四层,北边五层。抗震设防烈度8度,为了进一步加强对该楼的质量监理,有效控制工程质量通病,根据施工质量验收规范,制定以下防治措施
一、砼麻面
  现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。
  原因分析:
  1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。
  2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。
  3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。
  4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。
  预防措施: 模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。
  处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用潮湿的水泥抹平。
二、蜂窝
  现象:砼局部酥松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。
  原因分析:
  1、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少碎石多。
  2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。
  3、未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。
  4、砼一次下料过多,没有分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未允分振捣又下料。
  5、模板孔隙未堵好,或模板稳定性不足,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。
  预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。砼拌合均匀,颜色一致,其搅拌最短时间符合规范规定。砼的振捣分层捣固,浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm,砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。浇注砼时,经常观察模板,发现有模板走动,立即停止浇注,并在砼初凝前修整完好。
  治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。
三、孔洞
  现象:砼结构内有空隙,局部没有砼。
  原因分析:
   1未按顺序振捣砼,产生漏振。
  2砼离析,或严重跑浆。
  3砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。
  4砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。
  5不按规定下料,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。
  预防措施:
    3、采用正确的振捣方法,严防漏振。a. 插入式振捣器采用垂直振捣方法,即振捣棒与砼表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼表面成一定角度,约40°~45°。b. 振捣器插点均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不混用,以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣器操作时快插慢拔。
  4、控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析.
  5、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物,发现砼中有杂物,及时清除干净。
  6、加强施工技术管理和质量检查工作。
  对砼孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准后方可处理。
 四、露筋
  现象:钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。
  原因分析:
  1、砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。
  2、钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇粒径大碎石卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。
  3、因配合比不当砼产生离析,或模板严重漏浆。
  4、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。
  5、砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。
  预防措施:
  1、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
  2、为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。
  3、碎石最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。
  4、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。
   5拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。
 6操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。
  治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用 1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。
五、缺棱掉角
  现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。
  原因分析:
  1、木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。
  2、施工时,过早拆除承重模板。
  3、拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
  预防措施:木模板在灌注砼前充分湿润,砼浇注后认真浇水养护。拆除钢筋砼结构承重模板时,砼具有足够的强度,表面及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。加强成品保护.
  治理方法:缺棱掉角较小时,,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1∶2或1∶2.5的水泥砂浆抹补齐正。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养护。
六、施工缝夹层
  现象:施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。
  原因分析:
  1、在灌注砼前没有认真处理施工缝表面,浇注前,捣实不够。
  2、灌注大体积砼结构时,往往分段施工。在施工停歇期间常有杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层。
  预防措施:
  1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续灌注。
  2、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。
  3、在浇注前,施工缝宜先铺抹水泥浆一层。
  治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼捣实并认真养护。
4.对已浇筑完毕的混凝土养护应符合下列规定:应在浇筑完毕后的12h以内(终凝后)对混凝土加以覆盖和淋水养护:
(1)根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于润湿状态。养护用水应与拌制用水相同。
(2)用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。
(3)日平均气温低于5℃时,不得淋水。
七.施工缝设置及处理:
(1)楼屋面施工缝留设位置及表面处理应符合下列规定:
留在结构受剪力较小且便于施工的部位。有主次梁的楼板应留在次梁跨度的中间1/3范围内。
(2)进行表面处理时、混凝土强度必须大于1.2N/mm2 。主要处理工作有:清除杂物、水泥薄膜、松动碎石和砂浆凿毛并湿润养护,继续浇筑混凝土时施工缝表面应充分湿润且不得积水。


二. 钢筋加工
一.材料质量
(1)质保书应为原件或抄件,抄件必须注明原件存放处、钢材的品种、牌号、规格、数量、力学性能、化学成份、厂名及出厂日期;
(2)钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件;
(3)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;
(4)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应满足下列规定:
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值不应小于1.25;
2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值不应大于1.3。
三控制钢筋加工形状与几何尺寸
(1)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,对有抗震等要求的结构,弯折角度应为135,箍筋的平直长度不应小于箍筋直径的10倍;
(2).筋的下料长度应综合考虑连接方式、接头在结构中的部位,以及同一连接区段內接头面积百分率的要求,严格按配料单制作;
三严格控制钢筋安装位置.
(1)向板受力钢筋网片,钢筋应满扎;单向板受力钢筋网片,钢筋可跳扎,但网片边缘两路钢筋应满扎;
(2)加钢筋网片,现浇板面未配负筋处增加的钢筋网应与负筋搭接长度不小于200 mm,并与负筋的分布筋绑扎;
(3)附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,附加箍筋距次梁外侧50 mm开始设置,附加吊筋的制作及安装位置满足设计要求;框架结构梁柱核心区箍筋必须按设计规范要求加密,不得少放或漏放;
(4)纵向受力钢筋排距偏差不宜超过5 mm,且绑扎牢固;主次梁腰筋位置及间距必须符合设计要求;
(5)受力钢筋的保护层基础部分偏差不宜超过10 mm,柱、梁构件不宜超过5 mm,板、墙、壳不宜超过3 mm。
四.砼梁板
1.腹板高度hw≥450mm时,应在梁两侧面设置腰筋,每侧腰筋配筋率As>bhw/1000,间距不大于200mm。
2.梁二排钢筋固定应符合下列要求:
1)一、二排纵筋之间的净距不小于25mm或一排纵筋直径的较大者,但也不大于35mm。
(2)分隔筋直径不小于25mm或一排纵筋直径的较大者,一、二排纵筋与分隔筋三者必须用粗铁丝绑牢。
(3)梁面第一分隔筋距支座0.5m处设置,以后每增加3m设一处,同一面纵筋每跨不少于2处;
(4)梁底第一分隔筋距支座1.5m处设置,以后每增加3m设一处,每跨不少于2处;
回复
ruanxiaohua
2009年01月21日 13:43:00
3楼
楼主内容很有用,太好了,多谢
回复
ldzt055
2009年05月15日 19:02:15
4楼
楼主写的很详细,内容很好,多谢了。:victory: :call: :call: :time:
回复
taishanshang
2009年10月03日 21:26:23
5楼
j我学习学习,谢谢。
回复
mazhongyuan0103
2010年01月27日 17:24:53
6楼
我正在做这个,谢谢分享。多谢:)
回复
lengyanliebing
2010年01月28日 11:07:38
7楼
楼主写的很详细,内容很好,多谢了。配合着现场施工进行的话估计更能理解。谢谢。
回复
ppkl520
2010年04月29日 15:32:08
8楼
:)
回复
dxjx_2005
2010年05月05日 16:47:46
9楼
呵呵,不错的东西,是月报内容吗
回复
shaoerspring
2010年05月07日 10:08:48
10楼
楼主好无私哦
回复
wei410964504
2010年07月30日 21:52:28
11楼
楼主写的很详细,内容很好,多谢了。配合着现场施工进行的话估计更能理解。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开