一侧在软土地基上敷设DN1600PCCP管,管道采用30厘米中粗砂垫层,另一侧是过河钢管,跨河钢管支墩基础采用灌注桩,在碰接处该如何处理才能避免地基不均匀沉降给管道造成的破坏?
一侧在软土地基上敷设DN1600PCCP管,管道采用30厘米中粗砂垫层,另一侧是过河钢管,跨河钢管支墩基础采用灌注桩,在碰接处该如何处理才能避免地基不均匀沉降给管道造成的破坏?
2楼
采用伸缩节吧?比如不锈钢的伸缩节......
回复
3楼
什么样的柔性接头呢,有没有具体用过的啊
回复
4楼
有谁见过橡胶可曲挠接头埋地使用的?
回复
5楼
为什么不采用同一种管材?
回复
6楼
过河不做井的吗?你是设计还是施工?
回复
7楼
问题出的太多了 楼主能不能说详细一点了
回复
8楼
简单点说就是PCCP管与钢管碰接处,过河钢管的支墩基础为刚性的(打桩了),而PCCP管基础只是在软土地基上做了点中粗砂垫层
回复
9楼
说的很真切!很到位!
回复
10楼
用橡胶可曲挠接头,设井保护
回复
11楼
接头处做个混凝土镇墩吧
回复