关于地下汽车库通风量问题
zdchun
zdchun Lv.3
2005年04月13日 09:27:37
来自于通风排烟
只看楼主

地下汽车库为一个防火分区,有三个防烟分区,请问该车库的排烟量是否仍为6次体积量,那么划分防烟分区有何意义呢

地下汽车库为一个防火分区,有三个防烟分区,请问该车库的排烟量是否仍为6次体积量,那么划分防烟分区有何意义呢
免费打赏
dongmei
2005年04月13日 13:47:08
2楼
排烟量?通风量?

规范规定排烟要6次,划分防烟分区,条文说明里有:超过2000平方必须划分防烟分区,因为排烟量是2000x3x6了,再大得话,风机、风管都太大了。。。。
回复
nky6666
2005年04月15日 08:07:16
3楼
同意2楼
回复
jswgq-55
2005年04月15日 22:00:27
4楼
汽车库防火设计新规范规定高层民用建筑地下汽车库排为量为6次/时,本文提出的通风量为6次/时左右,排风可全部从车库上部排出,这样高层民用建筑地下汽车库的通风与烟系统可实现合一。将大大简化汽车库通风与排烟系统的设计、施工及运行管理。
回复
giadr
2005年04月17日 10:46:47
5楼

必须两个字有些绝对。
规范里说的是防烟分区不宜超过2000平。
因一些原因,有时要超过2000的,我就做过。
回复