并联管网中各分支管网是如何相互影响的??
storyman555
2009年01月19日 23:10:14
来自于采暖供热
只看楼主

有一个问题一直困扰我很久,希望大家能帮我解答。一定频循环水泵,带有10个用户,个分支管路没有安装平衡阀,问题:假如其中的第5个用户关闭分支阀门,那么对他前面和后面的用户在流量和压力上有什么影响??系统总流量有什么影响?为什么呢?

有一个问题一直困扰我很久,希望大家能帮我解答。
一定频循环水泵,带有10个用户,个分支管路没有安装平衡阀,
问题:假如其中的第5个用户关闭分支阀门,那么对他前面和后面的用户在流量和压力上有什么影响??系统总流量有什么影响?
为什么呢?
免费打赏
fsb427
2009年01月20日 10:58:05
2楼
总阻力上升一些,因为有一户关了,所以总的流量也会下来一些,但其他的用户量量会增大一些,供水压力压力有所增大,总的趋势是这样,具体是多少可以通过计算进行理论定为量分析,如果方便还可通过相应调整观察相关数据的变化,理论计算参见流体力学之并联管路,复杂管路等章节
回复
nuantong011
2009年01月22日 15:20:21
3楼
如果想让各用户不受影响,可以设置平衡阀!
回复