设计温度相差不大的房间能划到一个AHU系统吗
ttongku
Lv.2
2009年01月19日 22:17:07
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
比如A房间和B房间朝向一样,相邻,只是设计温度一个是25度,一个是24度。对于舒适性空调而言,用定风量系统的话,可以把划到一个AHU里面吗
比如A房间和B房间朝向一样,相邻,只是设计温度一个是25度,一个是24度。
对于舒适性空调而言,用定风量系统的话,可以把划到一个AHU里面吗
免费打赏
aw100
2009年01月20日 17:25:36
2楼
如果能达到要求,为何不可以?
但控制就不方便了。
要从实际需要出发。
回复
fsb427
2009年01月21日 18:34:09
3楼
可以,但每个房间上温控装置,如果温度精度真的那么高的话
回复
不莱梅的迪奥
2009年01月22日 21:45:05
4楼
你搞清楚舒适性空调的含义这个问题也就解决了