书上说:传热系数  传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。但是这个与功与功率的换算公式:1W=1J/S像违背啊.上面是1小时传递的确热量为1W,而换算公式是1J/S等于1W啊

shandian2298
2009年01月21日 12:44:36
2楼
1千瓦/小时=3600千焦
1瓦/ 小时=3.6焦耳
你的换算公式不对吧?
回复
wybbyw
2009年01月21日 22:31:31
3楼
不对吧
兄弟1W应该等于1J/S吧
回复
zhoubeizhan
2009年01月28日 19:26:40
4楼
对于理想传热过程,两侧流体温差为n度,传热面积为1㎡,一小时传过的热量就是所谓的传热系数nW/㎡·K;你的公式没错,但这个是系数,不是SI单位。
回复
denis1011
2009年02月02日 16:02:39
5楼
把公式记错了吧。注意了,再查一下资料。
回复
wswseagle
2009年02月09日 10:54:34
6楼



应该是这样吧
1千瓦*小时=3600千焦
1瓦*小时=3.6焦耳
回复