书上说:传热系数  传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。但是这个与功与功率的换算公式:1W=1J/S像违背啊.上面是1小时传递的确热量为1W,而换算公式是1J/S等于1W啊

2009年01月28日 19:42:23
2楼
对于理想传热过程,两侧流体温差为n度,传热面积为1㎡,一小时传过的热量就是所谓的传热系数nW/㎡·K;你的公式没错,但这个是系数,不是SI单位
回复
wybbyw
2009年02月03日 21:42:29
3楼

谢谢你的关心回复但我还是不理解你的意思是什么,但是好多资料都说是:当围护结构2边的温差为1度时,1平方米,1小时内所传递的热量为传热系数。:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
gongchengbing01
2009年02月05日 09:57:34
4楼

我感觉你对这个系数的单位理解有误。单位的定义中并不是说一小时传递的热量是一瓦,而是说如果一秒钟传递了一焦耳的热量,那么这个材料的传热系数就是1。

[ 本帖最后由 gongchengbing01 于 2009-2-5 10:06 编辑 ]
回复
lonmilekily
2009年02月05日 11:31:07
5楼
同意2楼所述的观点。
回复
wybbyw
2009年02月05日 19:23:37
6楼
谢谢大家的回复但我不理解的是这句话的意思:不是SI单位
回复
beiguobaixue
2009年02月07日 11:06:13
7楼
量纲的问题,计算时要统一。