关于电压降那个是正确的?
gamineshow
gamineshow Lv.13
2009年01月19日 16:05:06
只看楼主

300米距离,电流大概9个安培,用单相三线电缆,型号WDZA-YJV根据压降速查表,大概压降3.528v但是根据公式计算1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米2、I=P/U*COSØ =9A3、电阻R=Ρl/电缆截面 =0.018*300/4=1.35欧4、电压降△U=IR=9*1.35=12.15V >5%U这样不是有问题了,应该以那个为准?

300米距离,电流大概9个安培,用单相三线电缆,型号WDZA-YJV

根据压降速查表,大概压降3.528v

但是根据公式计算

1 、电阻率 ρ 铜为 0.018 * 2/



2
I=P/U*COSØ =9A

3
、电阻 R=Ρl/ 电缆截面 =0.018*300/4=1.35

4
、电压降 U=IR =9*1.35=12.15V >5%U


这样不是有问题了,应该以那个为准?

或者解释下到底那个出了问题

万分感谢

Snap1.jpg

免费打赏
gamineshow
2009年01月20日 09:08:47
2楼
:'( :'( :'(
回复
wjs6157112
2009年01月21日 14:55:54
3楼
你原计算过程有问题,如果是直流电的话,可以如你计算的那样,交流电的计算过程不是这样的,你查一下设计手册
回复
panwd0304
2009年01月21日 20:56:52
4楼
那个表格你忘了乘电流了,你的计算单相需要乘2,并且电阻按80度算
回复
zeagush
2009年01月22日 15:38:59
5楼
无功没有算,电阻要按最高运行温度算
回复