几个会议室都存在这种情况,共12组灯,每组3个灯管,40w荧光灯。功率12*3*40=1440w,电流1440/(220*0.8)=8.18A。每组灯(3*40w)内有一个带蓄电池的应急灯(40w),但现在有个情况这些灯同时开的时间长了,断路器就跳闸。这是怎么回事呢。按说16A的断路器肯定够用的啊。是不是因为其中带蓄电池的应急灯的问题呢?
几个会议室都存在这种情况,
共12组灯,每组3个灯管,40w荧光灯。
功率12*3*40=1440w,
电流1440/(220*0.8)=8.18A。
每组灯(3*40w)内有一个带蓄电池的应急灯(40w),
但现在有个情况这些灯同时开的时间长了,断路器就跳闸。这是怎么回事呢。按说
16A的断路器肯定够用的啊。
是不是因为其中带蓄电池的应急灯的问题呢?
2楼
"每组3个灯管,40w荧光灯"
用的什么样的整流器?
单灯都加补偿了没有?
回复
3楼
具体情况不知,不过从现在情况来看应该是电感镇流器,应该也没有用补偿。
现在正在确认中。。。奶奶的。
回复
4楼
同时开的时间长了???????
你的断路器过载整定值是不是太小了?
回复
5楼
我觉得线路绝缘有问题,摇过了吗?
回复
6楼
有趣的思考题,关注中。
回复
7楼
是不是谐波太厉害了,测一下就知道了。
回复
8楼
如果是电感镇流器的荧光灯,又没有无功补偿的话,40W的荧光灯的应该以100W来计算:即100W/220V=0.45A,那么12组就是12*3*0.45=16.2A。
回复
9楼
估计是没有补偿估计是没有补偿。。
回复
10楼
上面说的均有可能,估计谐波可能性大些。
回复
11楼
有道理 可能是谐波 哎 关键看你是什么镇流器啊
回复