请教大家一个问题!分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?请教大家一个问题!今年我们在乌市新建18层小高层总面积是26144平方米,低区1-7层9632平方米。高区8-18层16512平方米。设计热负荷60W/平方米。问题是:整个楼会水管热计量表最小直径如何确定? 现热计量公司给低区热计量表直径65mm.给高区装热计量表直径75mm. 而我们供回水管直径200mm 。 目前楼房室内平均温度在22度左右。热计量公司说热计量表直径没有问题。而我认为热计量表直径太小以后流量调不上去?请教大家一个问题,热计量表最小管径如何确定?急需高手解答。

请教大家一个问题!分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?
分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?
请教大家一个问题!
今年我们在乌市新建18层小高层总面积是26144平方米,低区1-7层9632平方米。谢谢回答!邮箱 652947342@qq.com
免费打赏
jsha_zy
2009年02月25日 15:10:08
2楼
供回水管直径200mm 太大;计量公司给低区热计量表直径65mm.给高区装热计量表直径75mm基本合适;-----新疆人
回复
sunmoon528
2010年07月26日 13:12:07
3楼
了解,我也不太懂,学习中
回复
fine_2009
2010年07月26日 16:57:47
4楼
加了那个东西,浪费多少电,大部分水损损在表上了。
至于说管径合不合适,没有完全固定的标准,只要流量测量范围合适就好,另外表喜欢装小管径是因为小管径的表计量更准确一些。
如果你的水泵有100米扬程,那么表损失70米也可以正常供热。如果你的用户循环压头不够,倒是考虑有没有可能表影响的。
回复
ding103
2010年07月28日 12:50:51
5楼
18层小高层是否可以采用直供,不分区设置
回复
wo3274
2010年08月03日 15:12:50
6楼
个人看法:
选取热量表的依据应该是根据热量计算流量,然后在它的公称流量范围内进行设备的选择。但是由于设计原因有些管径可能会高,而工程中好像对变径超过两倍很反感。如果你选用的是超声波的热量表的话,由于它的的测量范围很宽的,适当增加表的口径应该是没有太大问题的,不过这样的话可能造价会高一些,但是不能简单的按照管径选择热表。
回复
钟凝
2010年08月15日 22:29:35
7楼
热量表额定流量按计算系统计算流量的80%选用
回复