各位大哥高手们来帮我判断一下制冷系统的问题,求解决方法。在线等……谢谢
fqucxping
fqucxping Lv.3
2009年01月17日 22:23:48
来自于制冷技术
只看楼主

冷库系统,压缩机名义制冷量17.44KW,压缩机是沈阳一冻的半封闭压缩机,R22,风冷。前几天更换了冷冻油(3GS)后运行三天后出现问题:开机后低压很快变成真空,然后低压保护,系统停止运行。低压的压力回升很慢,大约要一天多才会回升到0.4MPa左右。开始以为是冰堵,对膨胀阀加热也不能恢复,后来以为是电磁阀坏了,就把电磁阀和膨胀阀全拆了,把两阀全都清洗了。重新装上后能正常运行,但制冷效果不是很好,制冷很慢。但运行一夜后又出现了之前同样的问题,后用碘钨灯对膨胀阀加热,仍不通。现在小弟想更换膨胀阀和电磁阀,但担心更换后会出现同样的情况,想请请高手们帮我分析分析问题的根本所在。小弟我想过个安稳年啊!拜托了!补充两点:一、换油后没有抽真空,只是用氟冲了十分钟。二、我在拉萨,会不会和夜间气温太低有关系,但以前没有出现过这样的问题。谢谢。。。:(

2009年01月18日 20:42:19
2楼
都回家过年了?怎么就没有人出个主意呢??:(
回复
wslmyf
2009年01月19日 20:27:31
3楼
如果换油前运行正常,检查下过滤器吧。
回复
ansn1234
2009年01月20日 19:01:21
4楼
收氟,将变色硅胶过滤器接在系统中运行.如解决就是冰堵,.还不行就把膨胀阀调大点.
回复
w9513702
2009年01月30日 21:36:15
5楼
低压低肯定是供液不足造成的,从你叙述的情况来看,电磁阀没打开的可能性比较大,更换线圈试试看。
另外,清洗热力膨胀阀阀芯后,弹簧长度要用游标卡尺校准,否则将失调。
感温包泄露,也会造成热力膨胀阀关闭。
回复
zhaozhongjiadian
2009年02月13日 00:00:15
6楼
:) :) 说话不留情。请原谅。:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: 你为什么换润滑油。1机组正常运转仅仅为了换油。2系统管路泄露你修好了顺便换的油。第1种情况的话。哪就是你的技术太差了,从你说的情况看你的胆子太大了,什么也敢拆,是不是没关阀把人家的氟给放了,这样大的机组不抽空,也不换过滤器。太无知了。:kiss: 第2种
回复
zhaozhongjiadian
2009年02月13日 00:30:29
7楼
:)第2种情况-:call: 你修好后整个系统必须用氮气10几分钟确定没有油,水,杂质后。给压缩机换油,你换的油号是对的:victory: :victory: :victory: 。只要不是假的就行。换过滤器。保压24小时不漏。:kiss: :kiss: 抽空10个小时以上才能充氟,并且定量不能超量:kiss: 。你的原因可能就在于你没有严格操作造成的。还有你拆过那些部件还试换新的吧,别在乎钱,修好就行。以后多看书,多学习,多分析多上这个网站上看看多学点制冷知识。以后你的技术很高的。祝你成功。:handshake :handshake :handshake
回复
gzhjb
2011年01月10日 20:50:49
8楼
直接用氟来冲洗管道:( ,我们中国对臭氧层的破坏最功不可莫呀。:L
回复
huangyunxin
2011年01月18日 15:50:30
9楼
1:过滤器 2:油堵
建议高低压过滤器检查,系统氮气冲,高真空保压,按要求充注,控制膨胀阀的挂霜角度,控制吸气压力。
回复

相关推荐

APP内打开