家用(220V)配电箱里在总开关用漏电保护断路器(2P20A),后面L线上加装一个熔断器(RT18 380V R015 gG25A),再到分支断路器.这样可以吗?请高手指教[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-1-18 17:04 编辑 ]
家用(220V)配电箱里在总开关用漏电保护断路器(2P20A),后面L线上加装一个熔断器(RT18 380V R015 gG25A),再到分支断路器.这样可以吗?请高手指教
[
本帖最后由 weihaojie 于 2009-1-18 17:04 编辑 ]
2楼
在漏电保护断路器与分支断路器中间相线上加熔断器是没有必要的,断路器就具备了短路保护和过载保护,分支保护有分支断路器:) ,多加一道保护增加了故障率。
回复
3楼
回路上断路器用1P的还是2P的?
回复
4楼
请高手说一下:time: :time: :time:
回复
5楼
断路器和熔断器组合是增加保险系数,称为双重保险。
两者的组合主要是防止万一短路(或过载)电流不足以使其中某个元件动作,又或者断路器(或熔断器)拒动作,两者之间总会有一个会动作,从而保护线路不致损坏或发生事故(除非两者的选用违反有关规范或规程)。
但是,熔断器是一次性元件,坏了只能更换。而断路器是可恢复的元件,跳闸后排除故障就可以合上再次使用。
回复
6楼
这样是可以的,这样用的原因是:1.由于微型断路器的分段能力有限。2.熔断器的分段能力较高.
回复
7楼
楼主说的是分支回路采用熔断器保护吧,应该是可以的。只是总漏电断路器20A有点偏小了。
回复
8楼
谢谢大家!明白了:loveliness: