冷却塔运行效果不佳
zzl20012002
2009年01月16日 08:50:59
来自于制冷技术
只看楼主

空调的冷却塔安装在两个房子的中间,通风效果不好,冷却的效果也就不好。冷却的时候水流量特别大,像下暴雨一样,根本没有进行充分的热交换。请问下有没有什么好的改善办法。(见图)[ 本帖最后由 zzl20012002 于 2009-1-16 08:54 编辑 ]

空调的冷却塔安装在两个房子的中间,通风效果不好,冷却的效果也就不好。冷却的时候水流量特别大,像下暴雨一样,根本没有进行充分的热交换。
请问下有没有什么好的改善办法。(见图)

[ 本帖最后由 zzl20012002 于 2009-1-16 08:54 编辑 ]

DSC02697.JPG


DSC02698.JPG

tian.li
2009年02月09日 20:42:03
2楼
图中的情况明显是循环水量和散水系统不匹配,可能的原因是:
1. 实际运行的水量大于水塔的标称水量;
2. 水塔选小了。
3. 水槽堵住了;
4. 水塔散水系统损坏了。