模块式VD4合闸回路问题
irving9999
irving9999 Lv.2
2009年01月16日 08:33:50
只看楼主

最近看到一张原理图,在模块式VD4合闸回路中,在4与14之前接入了常闭接点7与17,不知道这是什么原因?问知道的人说是模块式VD4合闸回路与老的VD4合闸回路有区别导致的我想请教下,新老VD4合闸回路有什么区别?模块式VD4合闸回路加入常闭接点对不对?希望各位大侠高手门指教下啊!

最近看到一张原理图,在模块式VD4合闸回路中,在4与14之前接入了常闭接点7与17,不知道这是什么原因?
问知道的人说是模块式VD4合闸回路与老的VD4合闸回路有区别导致的
我想请教下,新老VD4合闸回路有什么区别?模块式VD4合闸回路加入常闭接点对不对?
希望各位大侠高手门指教下啊!
免费打赏
ctxa
2011年08月19日 10:34:59
2楼
加是对的,原来的是内部接常闭触点,所以外部不加。主要目的是合闸后断开合闸回路。
回复
chintclf
2011年09月09日 15:59:31
3楼
VD4以前的合闸线圈4与14有断路器的辅助点,新VD4断路器4与14没有,所以串了一个断路路辅助的常闭点。
回复