罗茨风机基础对地面周边有什么要求,设计时要注意哪些?

罗茨风机基础对地面周边有什么要求,设计时要注意哪些?
免费打赏
zerojs
2010年05月21日 18:50:08
2楼
这么久都没人回答啊?今天遇到了相同的问题啊,这下只有自己去查了~
回复
shaney
2010年05月26日 11:43:36
3楼
对周边没什么影响 但是基础肯定要做
回复
xyy47
2010年05月26日 15:31:48
4楼
罗茨风机基础之间的净距离要不小于1.5m。其它可以参考泵房设计要求设计。
回复
aceanny
2010年05月27日 10:45:49
5楼
请问这是规范要求的吗?个人觉的800-1000mm足以!
回复
c02771110
2010年05月30日 13:06:16
6楼
1.5m的空间是肯定要的,大功率的风机可适加大。4楼说的参照泵房设计有道理。
回复
z.x.good
2010年06月01日 11:26:41
7楼
9.11.4 卧式泵进水管中心线的距离应符合下列要求:
9.11.4.1 单列布置时,相邻机组之间的净距不应小于1.8~2.0m。
9.11.4.2 双列布置时,管道与相邻机组之间的净距不应小于1.2~1.5m。
回复
stone2004
2010年06月01日 12:30:39
8楼
考虑到检修、散热,所以间距较大
回复
shang_tingting
2010年06月02日 10:42:30
9楼
设计的时候除了要参考泵房的设置,还要考虑大型风机一般都独立设置一个配电柜,要预留位置,同时风机基础之间的距离只能说参考泵房,具体尺寸还要考虑风机的外形尺寸,满足风机维修的要求。
回复
xuehe_2007
2010年12月01日 10:58:11
10楼
功率大考虑隔振问题
回复
wangxiaoshi781
2010年12月01日 22:53:19
11楼
设备之间的间距根据设备的大小而确定