主机容量大于设计冷负荷就是常规民用建筑空调设计的基本错误之一
chentong_1987
2009年01月14日 11:02:27
来自于中央空调
只看楼主

我看到有前辈这么说,而且大家都公认的。我还是学生,不清楚是为什么是错的。不想死记一个结论。有没有前辈能解释一下为什么啊?感激不尽。

我看到有前辈这么说,而且大家都公认的。我还是学生,不清楚是为什么是错的。不想死记一个结论。有没有前辈能解释一下为什么啊?感激不尽。
免费打赏
ybhvac
2009年01月14日 13:23:42
2楼
1. 我的理解是一般情况,比如一个办公楼或酒店设计冷负荷100KW,考虑其同开率(80%左右,主机在此运行时间比较长),那么设备配置80KW就足够了。
2. 忘记在哪儿见过这么个理论,还是设计冷负荷100KW,通常为80%工况运行,主机还是配置100或100+KW,因为设备在其70~80%的工况效率最高,省电。(请各位大师指点下)
回复
chentong_1987
2009年01月14日 20:51:09
3楼
谢谢指教~~~
回复
flyhjl
2009年01月15日 09:39:11
4楼

机组在100%符合,即满符合情况下运行效率最高
回复

相关推荐

APP内打开