配电线路上级出线开关长延时整定值和下级进线开关长延时整定值可以相同吗?
mfh1100
mfh1100 Lv.2
2009年01月14日 10:38:06
只看楼主

配电线路上级出线开关长延时整定值和下级进线开关长延时整定值可以相同吗?请大家帮忙。:handshake :handshake

配电线路上级出线开关长延时整定值和下级进线开关长延时整定值可以相同吗?请大家帮忙。:handshake :handshake
免费打赏
白龙行天下
2009年03月12日 16:22:36
12楼
观点一致:victory: :victory: :victory:
回复
白龙行天下
2009年03月12日 16:23:07
13楼
观点一致:call: :time:
回复
白龙行天下
2009年03月12日 16:23:51
14楼
:) :) :) :) :) :)
回复
xuemanbinghe
2009年03月12日 17:16:26
15楼
1.此种情况不属于选择性保护范围,因为跳闸影响的回路是一致的。
2.在满足保护上下级间电缆的条件下,尽量使上级开关的长延时大一些,主要考虑操作方便,比较上下级的时间-电流曲线,可看出在哪个区域下级先跳。
3.因为开关本身存在动作误差,要保证长延时区下级先跳,开关整定值要差两档,上下级电缆要大出负荷计算电流很多,也是一种浪费
回复
wjh50000
2009年03月13日 20:08:41
16楼
大家发言啊,怎么每人发言啊,难道这个问题大家不感兴趣吗,大家平时都怎么设计的,我是考虑若要按不同设计,不但开关可能要差一甚至两级(见技术措施P39页表4.4.3),导线也要跟着开关增大