水箱问题 拜托
icecool1986
2009年01月13日 20:51:16
只看楼主

现有一超高层建筑,1F~4F裙房,商业,餐饮,5F~40F是办公楼,16层为避难层,地下4层餐饮,商业,停车库等,水泵房设在地下二层,现方案选为地下室由市政供水,在地下二层水泵房内设一水池,裙房由变频泵供水,在16F(避难层)设一个水箱,补水由地下二层水泵房内设置一工频泵从水池内抽水,打到避难层水箱,供4~16F办公楼用水,在办公楼屋顶设一水箱,补水由地下二层水泵房内设置一工频泵从水池内抽水,打到办公楼屋顶水箱,供17F~40F用水,请问,这三个水池的容积应分别怎么设置比较好。

现有一超高层建筑,1F~4F裙房,商业,餐饮,5F~40F是办公楼,16层为避难层,地下4层餐饮,商业,停车库等,水泵房设在地下二层,现方案选为地下室由市政供水,在地下二层水泵房内设一水池,裙房由变频泵供水,在16F(避难层)设一个水箱,补水由地下二层水泵房内设置一工频泵从水池内抽水,打到避难层水箱,供4~16F办公楼用水,在办公楼屋顶设一水箱,补水由地下二层水泵房内设置一工频泵从水池内抽水,打到办公楼屋顶水箱,供17F~40F用水,请问,这三个水池的容积应分别怎么设置比较好。
免费打赏
icecool1986
2009年01月15日 12:26:43
2楼
没人来,我自己先顶下
回复
billdog
2009年01月15日 16:32:49
3楼
地下室水池选全办公楼最高日用水量的20%~25%,上部两个水箱容积分别由所供应楼层的最高日用水量的10%~15%来确定。
回复