楼面混凝土浇好后,没有采取保护措施,结果踩成这样!震惊....请教大家如何处理
楼面混凝土浇好后,没有采取保护措施,结果踩成这样!震惊....请教大家如何处理
22楼
应该没多大问题,钢筋还是在原位的,凿毛-冲洗干净-原标号混凝土填满(不放心的话高一个标号的混凝土)-振捣密实-加强养护即可.
记住该部位务必旁站监督,你能让你有资料可做!
在说说你,怎么管理的? 在月球上造房子呢?!:@
[
本帖最后由 jiangbin001 于 2010-9-6 12:24 编辑 ]
回复
23楼
打掉一半,做钢筋叠合层
回复
24楼
惊,这是楼板吗,好像是地下室顶板
回复
25楼
:L 还能这样!真行啊!林子大了,什么鸟都有!不管,重新做
回复