有没有玩继电器玩得比较好的进来?
green1937
green1937 Lv.2
2009年01月12日 17:51:40
只看楼主

设计院要从变压器低压侧接一个电流互感器,取电流量进GL-11E,做二次接地报警.据查GL-11E具有反时限,定时限及瞬动功能,作为变压器,电机及输电线路的过负荷及短路故障保护.但一询厂家,GL-11E早都淘汰了.请问各位有没有知道别的可以替换的继电器推荐一下,具备同样功能的.

设计院要从变压器低压侧接一个电流互感器,取电流量进GL-11E,做二次接地报警.
据查GL-11E具有反时限,定时限及瞬动功能,作为变压器,电机及输电线路的过负荷及短路故障保护.
但一询厂家,GL-11E早都淘汰了.请问各位有没有知道别的可以替换的继电器推荐一下,具备同样功能的.
免费打赏
白龙行天下
2009年01月13日 09:23:42
2楼
问厂家不就可以啦!
回复
green1937
2009年01月15日 11:04:24
3楼
唉,有的厂家说不做额定电流1A的,有的说只有这种型号是1A的......
回复
wysh
2009年01月15日 11:28:48
4楼
还在使用,订许继的吧