下供下回异程双管系统,底层若干房间不热,急求高手!!!!
mtftony
mtftony Lv.2
2009年01月12日 15:11:38
来自于采暖供热
只看楼主

下供下回异程双管系统,共三层,末端底层若干房间不热,上两层都热,急求高手解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

下供下回异程双管系统,共三层,末端底层若干房间不热,上两层都热,急求高手解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
dianhuang
2009年01月12日 18:56:58
2楼
施主 给个图泡泡:lol :time:
回复
luzhongjin
2009年02月05日 16:32:52
3楼
下供下回解决办法:从2楼回水管引一根管到一楼回水管上。
回复
ssq7554
2009年02月05日 17:26:07
4楼
也许通过调节各层支管的总阀门开启度可以调节一下。
回复
tigerlj_369
2009年02月14日 16:55:45
5楼
如果有B1/F的话,可以把末端人为降低,那样1楼就不是系统最低点了
回复
flier_01
2009年02月14日 18:26:55
6楼
垂直失调
可以尝试调节上面两层的散热器的阀门
或增加一层不热房间的散热片
回复
天地人和1
2009年02月15日 08:31:58
7楼
调节上两层的支管阀门应该能解决
回复

相关推荐