刚做的空调工况3p水冷机用电子膨胀阀节流逻辑为关机后3分钟内压机、膨胀阀、风机、水泵先后停电子膨胀阀关死正常运行时候低压5Kg目前的问题是隔夜开机,每次刚开机时候总有1~2次低压保护(小于1.2Kg)反复几次运转起来后就不报警了(R22)请问是不是环温较低未加电加热带的原因?环温20度左右还是关机后电子膨胀阀关死系统高低压还没有完全平衡所致?
用电子膨胀阀节流
逻辑为关机后3分钟内压机、膨胀阀、风机、水泵先后停
电子膨胀阀关死
正常运行时候低压5Kg
目前的问题是
隔夜开机,每次刚开机时候总有1~2次低压保护(小于1.2Kg)
反复几次运转起来后就不报警了(R22)
请问是不是环温较低未加电加热带的原因?环温20度左右
还是关机后电子膨胀阀关死系统高低压还没有完全平衡所致?