求助刚开机低压报警
killzx99
killzx99 Lv.12
2009年01月12日 14:01:48
只看楼主

刚做的空调工况3p水冷机用电子膨胀阀节流逻辑为关机后3分钟内压机、膨胀阀、风机、水泵先后停电子膨胀阀关死正常运行时候低压5Kg目前的问题是隔夜开机,每次刚开机时候总有1~2次低压保护(小于1.2Kg)反复几次运转起来后就不报警了(R22)请问是不是环温较低未加电加热带的原因?环温20度左右还是关机后电子膨胀阀关死系统高低压还没有完全平衡所致?

刚做的空调工况3p水冷机
用电子膨胀阀节流
逻辑为关机后3分钟内压机、膨胀阀、风机、水泵先后停
电子膨胀阀关死
正常运行时候低压5Kg
目前的问题是
隔夜开机,每次刚开机时候总有1~2次低压保护(小于1.2Kg)
反复几次运转起来后就不报警了(R22)

请问是不是环温较低未加电加热带的原因?环温20度左右
还是关机后电子膨胀阀关死系统高低压还没有完全平衡所致?
免费打赏
dianhuang
2009年01月12日 23:00:45
2楼
和电子膨胀阀节流有关:lol
回复
mxr68
2009年01月12日 23:07:16
3楼
应该是关机后电子膨胀阀关死系统高低压还没有完全平衡的原因
回复
killzx99
2009年01月13日 14:09:06
4楼
那我再要求板子厂家做控制时候
把电子膨胀阀关机时候让它仍然保持打开
每次刚开机时候开到最大
然后再根据过热度进行调节
这样可行吗??
回复
baiqqbukn
2009年01月18日 16:09:30
5楼
可以加个旁通阀呀,这时的旁通阀除了调节制冷剂流量外还可以在停机时打开,使高低压平衡。
回复
shareway
2009年04月14日 13:42:52
6楼
啥叫高低压平衡?高低咋平衡?
回复
shareway
2009年04月14日 14:52:51
7楼
如果平衡岂非失去了关膨胀阀的意义?
回复
灰衣如故
2010年10月12日 17:00:03
8楼
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=2455691
我看过楼主在这个帖子里有过讨论,压缩机停机低压很低的情况
感觉这个跟本帖子情况有点类似?是不是可以参考。
回复
killzx99
2010年10月12日 21:39:49
9楼
是啊
这是快2年前的事儿了
毕竟大家每时每刻都在进步啊~
回复
wangyiyanjiu
2010年10月14日 10:17:55
10楼
可把电子膨胀阀设置为开机时有一个最小开度
回复
killzx99
2010年10月15日 21:08:53
11楼
好建议
现在已经这样做了
回复