请教地下车库排烟计算问题
wangcai
wangcai Lv.2
2009年01月12日 12:38:21
来自于通风排烟
只看楼主

1、计算排烟面积时是计算车库的纯面积还是用防火分区的面积(旁边若有库房是否考虑进去)?2、地下室层高是否考虑梁的高度,比如高度4.5米,梁0.8米,算时是用4.5还是用0.8计算?3、计算排风时低于三米按实际算,高于三米的按三米计算,排烟是否也是这样?多谢

1、计算排烟面积时是计算车库的纯面积还是用防火分区的面积(旁边若有库房是否考虑进去)?
2、地下室层高是否考虑梁的高度,比如高度4.5米,梁0.8米,算时是用4.5还是用0.8计算?
3、计算排风时低于三米按实际算,高于三米的按三米计算,排烟是否也是这样?
多谢
bj5945
2009年01月12日 13:05:53
2楼
1、计算排烟面积时是计算车库的纯面积还是用防火分区的面积(旁边若有库房是否考虑进去)?
计算防烟分区的面积,计算防火分区的面积那就差太多了,有库房不考虑进去。(什么样的库房你再说说看)
2、地下室层高是否考虑梁的高度,比如高度4.5米,梁0.8米,算时是用4.5还是用0.8计算?
按4.5算,不用4.5,梁下净高也应该是4.5-0.8=3.7呀,你打错了吧:lol
3、计算排风时低于三米按实际算,高于三米的按三米计算,排烟是否也是这样?
排烟不按这样。按层高算,顶多减去板厚。:lol