同程系统的选择问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2009年01月11日 19:22:32
来自于采暖供热
只看楼主

地板辐射采暖如果层数多,是否要做同城系统?

地板辐射采暖如果层数多,是否要做同城系统?
免费打赏
zcl860818xq
2009年01月12日 10:09:38
2楼
是指共用立管吧?
地板辐射采暖每户阻力较大,只要资用压力没问题,每户可调节,异程系统没问题。
北京市技术规程规定:层数可带18层;立管带户内系统数量不超过40个。
回复
爽爽爽爽
2009年01月13日 14:52:52
3楼
不明白这和异程同程有什么关系!
回复
hantaisheng
2009年01月13日 20:55:17
4楼
为了水力平衡!
回复
爽爽爽爽
2009年01月15日 16:47:04
5楼
根据楼主叙述,是不是主要说的是防止垂直失调,应采用下供下回异程系统。。。。。。
回复
luzhongjin
2009年02月05日 16:18:31
6楼
同程和异程是指:供热干管流向与回水干管流向是否同向或反向,同向为同程,反向为异程。同程不宜产生水力失调,但要增加一根回水管子,投资费用大。
回复
lrd2334
2009年02月05日 21:40:10
7楼
如果指的是共用立管,那就不用做同程.
回复

相关推荐