大体积混凝土温控设计
wenkong
wenkong Lv.2
2009年01月11日 13:06:44
只看楼主

本人目前在一大型水电设计院工作,欲寻求大体积混凝土温控设计、温控研究等方面的任务。 可电子邮件联系 wenkong2009@163.com

本人目前在一大型水电设计院工作,欲寻求大体积混凝土温控设计、温控研究等方面的任务。
可电子邮件联系 wenkong2009@163.com
免费打赏
孤行听雨
2009年03月10日 05:32:50
2楼
这个不是像我们这样的小虾米能够拿主意的!!!:( :( :(
回复
305mdam
2010年03月03日 22:12:26
3楼
大体积混凝土温控在于以下几个方面:
1、出机口温度。骨料温度,一般需要采用预冷来控制出机口温度。水温,重要的一个温度控制手段。
2、入仓温度。一般应缩短混凝土中途运输时间。
3、浇筑温度。浇筑温度是在到达仓面后的混凝土温度,需要从严控制。
4、浇筑完毕后的混凝土内部温度。此阶段是最难控制的,需要通水冷却,本环节必须注意以下几点:
(1、最高温度。一般设计有要求对混凝土内部温度进行控制
(2、各冷却期目标温度
(3、降温幅度。
(4、防止温度回升。弹模要变。
(5、注意平常保温工作。
(6、注意平常气温变化。及时采取保温措施。
回复
nzg_197901
2010年03月29日 15:10:29
4楼
楼上的总结的不错
回复
lp2004
2010年07月14日 10:55:09
5楼
大体积混凝土温控主要是混凝土原材料的温度控制:水-有效控制水温,通过加冰制冷或配置制冷机组;骨料-通冷风、加冷水处理。骨料和水降温比例为:降低1度水温,出机口温降0.2度,降低1度骨料温度,出机口降温0.6度。在实际施工中是很难控制的,并且混凝土的成本将会大大的增加。