请问:关于采暖高层分区的问题
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2009年01月10日 08:40:26
只看楼主

请教:1.现有一地上12层地下1层的办公楼,层高3.6米。请问需要设置分区吗?如果需要设置,应该怎末划分呢:) 。 2.请问采暖高层分区是看静水压还是工作压力?工作压力应该等于静水压力+循环压力吧?:)

请教:1.现有一地上12层地下1层的办公楼,层高3.6米。请问需要设置分区吗?如果需要设置,应该怎末划分呢:) 。
2.请问采暖高层分区是看静水压还是工作压力?工作压力应该等于静水压力+循环压力吧?:)
免费打赏
feilly03
2009年01月13日 10:14:18
2楼
个人认为可以不做高低区。
不过做高低区的话,对上部的换热有好处。
取30米差不多了
回复
wltzhch007
2009年06月01日 09:27:45
3楼
个人认为可以不做高低区。
不过做高低区的话,对上部的换热有好处。
看静水压+动水压
回复
youlf
2009年08月18日 21:09:43
4楼
完全没有必要做,应该是最大工作压力约等于静水压+动水压。
现在的设备管道,这点压力是没有问题的。
回复
ding26
2009年08月19日 09:07:04
5楼
从压力的角度可以不分区,但还要看系统连接形式,从平衡的角度,我倒是建议分区,要知道垂直失调是非常难于消除的。俺是搞运行的,最怕就是垂直失调了